灌注桩超灌高度为多少?规范条文总结!
best百斯特
2024年03月29日 10:58:57
来自于建筑施工
只看楼主

来源:A尚施工技术

  在灌注桩施工过程中,为了保证桩的施工质量,在浇筑到设计标高时要进行超灌或者泛浆,这是保证桩施工质量的重要的一道工序: ■超灌   :桩顶位于基坑底部,与施工面存在一定的高度差。在现场浇灌时,往往是现场施工人员凭经验判断混凝土是否浇筑达到桩顶标高处。由于人工凭经验判断,往往存在较大的误差,现场施工过程中,若发生欠灌情况,有可能造成验证的质量事故,且后期施工质量难以保证的同时,进而影响施工的进度。为避免出现欠灌导致的问题,灌注桩施工时,为了确保桩顶混凝土质量,一般会进行超灌,超灌的高度一般大于0.5m。

 

在灌注桩施工过程中,为了保证桩的施工质量,在浇筑到设计标高时要进行超灌或者泛浆,这是保证桩施工质量的重要的一道工序:

■超灌   :桩顶位于基坑底部,与施工面存在一定的高度差。■翻浆:当桩顶标高接近地面时,桩顶混凝土要充分的泛浆,以提高桩顶的密实度。

相关规范条文如下所示:

↘《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015 

6.2.4灌注桩顶应充分泛浆, 泛浆 高度不应小于500mm,设计桩顶标高接近地面时桩顶混凝土泛浆应充分 ,凿去浮浆后桩顶混凝土强度等级应满足设计要求。 

《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015

4.10.4水泥土搅拌桩基施工时, 停浆面 应高于桩顶设计标高300mm~500mm。开挖基坑时,应将搅拌桩顶 端浮浆桩段用人工挖除。 

《咬合式排桩技术标准》JGJ/T 396-2018 

5.5.5水下混凝土实际灌注高度宜超灌50cm以上,设计桩顶接近地面时桩顶混凝土泛浆应充分,凿去浮浆 后应确保桩顶混凝土满足强度要求。 

《复合地基技术规范》GB/T 50783-2012 

夯实水泥土桩复合地基

9.3.8施工时桩顶应高出桩顶设计标高100mm~200mm,垫层施工前应将高于设计标高的桩头凿除,桩顶面 应水平、完整。现行

《潜孔冲击高压喷射注浆桩技术规程》T/CECS 892-2021 

5.3.2 平整后的场地标高高于设计桩顶标高的值不应小于0.5m。

《螺杆灌注桩技术规程》T/CECS 780-2020

7.1.4 螺杆灌注桩施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高0.5m~1.0m。

《深基坑钢板桩支护技术规程》DBJ/T 15-214-2021

6.4.8 钢板桩的设计桩顶标高不宜超过地面标高1m。

《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T 419-2018 

5.2.2 施工场地应满足施工机械安全行走的要求,且作业面标高宜高于设计桩顶标高,其值不宜小于 500mm。

《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015预制桩:

5.5.9 接桩时,接头宜高出地面0.5m~1.0m,不宜在桩端进入硬土层时停顿或接桩。单根桩沉桩宜连续进行。 


 