平法钢筋识图与构造----独立基础的钢筋节点讲解(3)—双向受力筋排布
诗酒趁年少啊
2024年03月27日 22:26:37
来自于地基基础
只看楼主

平法钢筋识图与构造                                 ----独立基础的钢筋节点讲解—双向受力筋排布 一、图集中钢筋示意                     图

平法钢筋识图与构造

                                ----独立基础的钢筋节点讲解双向受力筋排布

一、图集中钢筋示意

图片

                    图122G101-3中,独立基础配筋

图片

                      图218G901-3中,独立基础配筋

二、钢筋构造说明

(一)构件尺寸<2500

1.单根长

长度:L-2C

2.根数

根数=[基础宽-min(75,s/2)/间距+1

简要分析:(1)保护层取40mm

    在16G中,由于没有给出侧面钢筋保护层,所以侧面都按底面保护层厚度取40,22G和18G中给出了侧面保护层厚度,大多认为保护层保护的是钢筋的侧面,而独立基础钢筋两侧为点,按表格取值,混凝土侧面过于窄,故而个人认为普遍仍取40mm。

(2)起步距离:75mm

    这里的75mm,我们简要分析下,做个计算题:钢筋保护层为40mm,互相绑扎一个冒头约为35mm,多绑扎一个冒头,不能齐头绑扎,容易脱扣。所以起步=40+35=75。

3.排布

    通常独立基础底部双向钢筋长向设置在下、短向设置在上。独立基础的长向为何向详见具体工程设计。

(二)构件尺寸≥2500

    在22G-32-1418G-32-4中,均对基础底板≥2500做了缩减10%的构造说明。

具体如下:

图片

                     图3:图集中对缩减10%说明

1.柱子居中,基础尺寸对称布置

图片


4:对称独立基础

(1)单根长(以X向为例)

X向:外侧长度:L-2C

     内侧长度:0.9X

(2)根数

根数:外侧:2根

内侧:根数=[基础宽-min(75,s/2)/间距+1-2

    通常情况下,内侧根数为奇数,如为偶数,下调一根,内侧减一根。

2.柱子偏心,基础尺寸非对称布置

图片

5:非对称独立基础

    构造说明:偏心小于1250一侧,钢筋排布不缩减,对齐。长度从外侧起,隔一布一进行缩减。



来源结构随手笔记,如有侵权请联系删除


相关推荐

APP内打开