灌注桩工程质量如何创优?现场这样干!
蜂花薛岳
2024年03月21日 09:33:44
来自于建筑施工
只看楼主

来源:筑业造价

源自丨 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站   无锡恒隆广场(二期)工程 位于无锡市梁溪区,项目包括地下室负4层,地上1栋56层公寓塔楼T1、1栋58层公寓塔楼T2和1栋10层酒店塔楼T3。 建设单位:无锡恒颖地产有限公司,


源自丨 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站  

无锡恒隆广场(二期)工程 位于无锡市梁溪区,项目包括地下室负4层,地上1栋56层公寓塔楼T1、1栋58层公寓塔楼T2和1栋10层酒店塔楼T3。 建设单位:无锡恒颖地产有限公司, 监理单位: 上海华建工程建设咨询有限公司,施工单位: 中建三局集团有限公司,桩基分包: 江苏地基工程有限公司,指导单位: 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站。



桩基工程概况


本工程基坑开挖深度约为20m,工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径800-1000mm,工程桩成孔深度70m,有效桩长50m,空孔深度达20m,施工场地内地质条件复杂,地下遗留老旧基础等障碍物较多,施工场地周边紧邻恒隆广场等重要建筑及复杂地下管线设施,给桩基施工带来较多不利因素。


本工程桩基设计要求:桩基工程均采用灌注桩,C40水下混凝土;桩径为d1000mm/800mm2种。抗压承载力特征值10000/3850KN,桩内主筋采用焊接或直螺纹连接,桩顶标高误差不得超过+50mm,孔深误差不小于0且不大于300mm,垂直度≤1/150,孔径误差值不大于±50mm。


   


相较于常规GPS-15等型号钻机,本工程选用的桩基设备为全液压正循环钻机SQ45型。该机械在钻孔过程中,动力配2台45kw液压泵,钻进速度达120转/min,钻孔深度最大150m。钻孔直径最大2.5m,钻杆直径180mm,通径148mm,采用37KW的4PNL,泥浆循环速度快。机械配备4支液压调平支腿及2台微调支撑架,单节钻杆长6m,减少钻杆接头,同时采用法兰连接,控制成孔垂直度可达到1/500。机械配备履带,钻机就位速度快,机械使用安全性能提高。


质量控制


1
                                                钢筋笼加工制                        


1、钢筋笼均采用环形胎膜制作,主筋18根φ40,间距7.5cm,箍筋采用数控钢筋笼绕筋机(JMRLJ-3000)加工,该机械作业可达到箍筋一次成型,保证箍筋间距,且箍筋均能与主筋紧密贴合,所有箍筋均与主筋焊接固定,确保钢筋笼加工制作质量。


     

钢筋笼成型制作质量控制


2、按《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)第6.2.1条规定,所有钢筋笼端头使用专用机械(HGS-50型钢筋剥肋滚轧直螺纹车床)切平处理,接头上笼有效丝头长度不小于92mm。为确保丝头与套筒机械咬合强度,套筒采用专用直螺纹量规抽检10%,通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。接头位置错开35d布置。


直螺纹加工车床


钢筋端部切头效果


2
                                                泥浆护壁成孔质量控制                        

按《江苏省住宅工程质量通病防治标准》(J16-2014)要求钻孔灌注桩应对成孔质量(孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度)进行10%抽检,本工程为确保灌注桩成孔质量,委托第三方检测机构对灌注桩成孔采用超声波100%全数检测。确保成孔满足设计要求:孔深误差不小于0且不大于300mm,垂直度≤1/150,孔径误差值不大于±50mm。成孔检测合格后再进行下道工序施工。


     

第三方对成孔质量超声检测


第三方超声成孔检测报告


3
                                                钢筋笼下放安装质量控                        

钢筋笼采用分节吊装,各节钢筋笼主筋原为焊接连接,因焊接接头易产生偏心受力,施焊质量难以保证,且单条焊缝焊接时间约为1h,整体钢筋笼下放时间长达12h,导致成孔后静置时间过长,易产生塌孔、缩颈等质量通病。相比,机械连接影响因素少,施工质量易控制,单根桩钢筋笼连接时间约为6h,大幅减少钢筋笼下放时间,减少成孔质量通病的发生。为此,经建设、设计、监理、施工单位共同确定后,本工程所有桩基工程钢筋笼连接均采用直螺纹套筒(正反丝)。机械连接完成后使用扭矩扳手检测接头拧紧扭矩值,不小于360N·m。


钢筋笼连接


直螺纹接头扭矩检测


二清后测绳测孔


4
                                                水下混凝土浇筑质量控制                        

按图纸设计要求桩基混凝土超灌高度为0.8-1m,施工时难以保证大直径灌注桩桩顶混凝土浇筑质量,为确保桩顶混凝土超灌高度,在桩基混凝土浇筑时使用灌无忧设备监测混凝土面上升情况(灌无忧设备由主机、标定仪、分机及传感器组成,其原理为:通过标定仪设置混凝土PH值及密度等参数,孔内混凝土到达传感器放置标高后,分机发出信号表示桩顶混凝土达到设计要求标高)


     


灌无忧传感器安装


桩顶混凝土浇筑标高检测


质量验收


1
                                                                        钢筋笼验                        


钢筋笼通过自检符合要求后,经由监理单位专监及建设单位共同验收,对钢筋笼的纵筋的间距、箍筋间距及箍筋与主筋的焊接质量进行验收,符合要求后方可使用。


钢筋笼验收


2
                                                试块制作                        


由施工单位取样员在监理单位见证员见证下,在混凝土浇筑过程中,随机抽取混凝土严格按照试块制作要求制作混凝土试块,确保混凝土试块的有效性。


混凝土进场检测


在桩基子分部工程施工过程中,本工程通过优选先进机械设备、加大全过程工序检测比例、优化施工工艺、严格管理各项工序等多项措施,确保灌注桩施工质量。目前本工程北坑工程桩已100%全数检测合格,均达到Ⅰ类桩标准要求,通过桩基子分部工程验收。

相关推荐

APP内打开