IEC中压空气绝缘开关柜设计
好帅的罐头
2024年03月12日 10:02:29
只看楼主

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。 首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。 ?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外观的一致性、泄压通风方案统一性等要一致。


如最为复杂的方案是母线侧电流互感器、抽出式断路器、出线侧电流互感器、接地开关、下部出线侧电压互感器手车、避雷器、零序互感器,4000A 40kA,作为进线使用,这一方案在IEC市场上较为普遍。


结构设计就要先把这些元件放置在位,根据技术规范书要求,充分考虑如出线电缆高度是否有要求、出线侧电压互感器手车是否单独隔室带活门、风冷方式、单独泄压通道、后部采用封板还是门板、机械联锁什么要求等对结构的影响,系统性考虑开关柜的设计。


 
?


考虑到运维方便及人机交互优化,断路器放在柜前中间位置,母线侧电流互感器有两种布置,一种为电流互感器位于触头盒正上部,母线从上部触头盒出来后直接向上与电流互感器连接,再有分支母线从互感器连接到主母线。这种方式需要加深柜体,主母线位置比较靠后,而有母线侧电流互感器的方案并不是非常多,因此铜排用量多,成本高。



另外一种方式是电流互感器位于触头盒后方,母线从触头盒出来向后走,再有母线从互感器与主母线连接,这种设计母线室高度大一些,节省铜排,主母线连接稍为不便。


和一般中置柜相似,出线侧电流互感器可以选择吊装,也可以选择背后部安装,由于还有接地开关,电压互感器手车等设备必须统筹布置电缆室,水平吊装一般电缆连接高度大,触头盒从来到电流互感器的铜排短,节省铜排,电流互感器的安装以及取出更换非常困难,互感器还可能阻挡电缆室泄压通道,特别是大电流四绕组的互感器长度大,柜子深度小的电流互感器会将泄压通道阻挡,延缓压力释放时间。



 
?

背后竖装电流互感器,安装、接线、检修维护方便,铜排长度稍长,对于大柜深的铜排更长,造成浪费。


当然也有电流互感器安装在底板上,接地开关吊装,实现电缆接线高度大的目的。


接地开关安装位置也有两种,一种是触头盒安装板背后安装,采用伞齿轮操作,尺寸紧凑,操作轴强度高,操作方便,接地开关状态也可以观察。

另外一种是安装在柜子最后,柜后操作轴很长,操作轴会造成变形从而增加操作力损坏,使操作困难,特别是经过动热稳定后触头分开困难。后部安装易于观察接地开关状态以及易于更换接地开关。

接地开关需要考虑电动力情况,以使电动力有利于关合、有利于承受动热稳定,即电动力的方向有利于合闸。


一般IEC标准电缆侧抽出式电压互感器与电缆室一体,没有单独的隔室。即没有触头盒和活门等,手车不一定要关门操作,因此不需要底盘车推进机构,手车需要有定位、锁定装置,以避免震动等影响。


电压互感器手车采用撞针形式直接与铜排撞击接触连接。

加倍努力
2024年03月20日 08:32:17
3楼

学习了IEC中压空气绝缘开关柜设计资料,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开