水分与不凝性气体对制冷设备的影响 制冷系统中,制冷剂含有各种异物如:水份、不凝缩气体、冷冻油、金属屑、油脂、纤维、尘埃等,这些异物对制冷设备影响很大。作为制冷工应该要知道由于异物存在所引起的不良现象及排除方法。 一、水分的影响 系统内的水份,对设备有极坏的影响,一般水份和制冷剂互相作用腐蚀金属,同时使润滑油乳化,在低压部分小通道处,有时水分能冷冻堵塞通道等。如果氟利昂系统中有水分,不仅会产生冰堵,还会使系统不能正常工作。

水分与不凝性气体对制冷设备的影响

制冷系统中,制冷剂含有各种异物如:水份、不凝缩气体、冷冻油、金属屑、油脂、纤维、尘埃等,这些异物对制冷设备影响很大。作为制冷工应该要知道由于异物存在所引起的不良现象及排除方法。


一、水分的影响

系统内的水份,对设备有极坏的影响,一般水份和制冷剂互相作用腐蚀金属,同时使润滑油乳化,在低压部分小通道处,有时水分能冷冻堵塞通道等。如果氟利昂系统中有水分,不仅会产生冰堵,还会使系统不能正常工作。


防止水分进入系统措施

1、用空气作气密试验时,应尽量用干燥气体且不燃气体,如碳酸气或氮气等;
2、选择合乎标准的制冷剂;
3、选择合乎标准的冷冻油;
4、系统中不得有泄漏处,特别在真空时,防止空气侵入;
5、拆卸机器时最好使机房处于干燥,防止蒸气侵入机内。


二、不凝缩气体的影响

系统内的不凝缩气体,大部分时由空气侵入和油在高温下分解的气体产生的,由于系统内不凝缩气体的存在, 使冷凝压力升高,排气温度上升,减少了制冷能力,增加了功率消耗, 特别是在以氨作为制冷剂时,由于不凝缩气体存在往往会引起爆炸,因此要经常注意系统内不凝缩气体的放空工作。一般均通过空气分离器进行放空气。


防止不凝缩气体进入系统的措施:
1、充入制冷剂前,应使系统达到高真空;
2、设备拆卸安装后,应进行抽真空;
3、系统严防渗漏。



三、冷冻油的影响

制冷系统虽然经过油分离器进行分离,但仍有部分油进入中间冷却器、冷凝器、贮液器和蒸发器等,由于设备中有油,在设备内表面产生 油膜增加热阻,使热交换恶化,影响设备的性能。


又因液体制冷剂与油的比重不同,一般油积存在设备的下部,在吸入管道上若有凹凸处时,油集聚在凹处,使气体通路变窄,增加气体流动阻力,在一定压力差作用下, 油会突然返至压缩机内,造成液击事故。 另外当排气温度过高,油质恶化,在压缩机气阀周围容易炭化、积炭会妨碍气阀的工作等。


安装时注意以下事项:

1、应全部清除设备和管路中的铁屑、尘埃泥沙、氧化物等;
2、清除各种设备内的积水;
3、清除机器内部为防锈所涂的油脂及其它异物等;
4、对于新安装的设备,应经常清洗系统中的吸气过滤器,干燥过滤器、以及压缩机各级的吸气过滤网、油过滤器、曲轴箱等。