请教个走道排烟的问题
匹夫的江湖
2024年02月22日 10:04:52
来自于通风排烟
只看楼主

公建中走道长30m,但是有一半走道的两侧是敞开的办公区,去掉这部分之后,走道只剩15m,敞开办公区机械排烟,走道部分是否不需要排烟

公建中走道长30m,但是有一半走道的两侧是敞开的办公区,去掉这部分之后,走道只剩15m,敞开办公区机械排烟,走道部分是否不需要排烟5CSGRBT)(5K3L)R`U@J_2HD.png

zjg8237372
2024年02月26日 15:26:20
3楼

走道与办公区之间没有挡烟垂壁分隔的情况下,且左右总长不超过防烟分区长边的距离要求,办公区机械排烟建议将走道面积考虑在防烟分区内,排烟口距离走道尽端不超过30米。假如左右总长超过防烟分区长边要求,则走道部分宜单独划分防烟分区,并考虑排烟设计。

回复

相关推荐

APP内打开