采用多区全空气变风量系统时,如何选择空调方案?有6条原则参考
愤怒的麻辣香锅
2024年02月19日 11:53:54
来自于通风排烟
只看楼主

采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案: 1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中; 2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统; 3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统;   4、内、外区分别设置系统时,内区全年供冷,外区按季节转换供冷或供热;外区集中空气处理机组宜按朝向分别设置,使每个系统中各末端装置服务区域的转换时间一致;

采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案:

1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中;

2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统;

3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统;

 

4、内、外区分别设置系统时,内区全年供冷,外区按季节转换供冷或供热;外区集中空气处理机组宜按朝向分别设置,使每个系统中各末端装置服务区域的转换时间一致;

5、当空调区域需要新风噩恒定时,宜采用独立新风系统;变风量系统负担其余室内负荷;

6、当房间平面有明确的最终使用分隔时,每个房间宜设置至少一个变风量末端装置;当房间为大开间,但未来使用过程中可能对房间进行分隔,但设计时无法明确时,内区末端装置的服务面积宜为 30~50㎡,气外区末端装置的服务面积宜为 20~30㎡

 


---------分割线在此----------


多区全空气变风量空调系统设计的基本思路是对各类负荷分别处理,即:内、外区负荷分别处理;冷、热负荷分别处理;不同温度控制区域负荷分别处理,等等。因此,应根据建筑使用功能和负荷情况恰当地进行空调分区,使空调系统能更方便地跟踪负荷变化,改善室内热环境和节省空调能耗。

 

空调区划分非常重要,其影响因素主要有建筑模数、空调负荷特性、使用时间等;空调区的划分不同,其空调系统形式他不相同。变风量空调系统用于空调区内、外分区时,常有以下系统组合形式:当内区独立采用全年送冷的变风晕空调系统时,外区可根据其空调负荷特性,设置风机盘管空凋系统、定风量空调系统等;当内、外区合用变风薹空气处理机组时,内区可采用单风道型变风迳末端装置,外区则根据其空调负荷特性,设置带再热盘管的变风量末端装置,用于外区的供谖;岂内、外区分别设置变风量空气处理机组时,内区机组仅需要全年供冷,而外区机组需要按季节进行供冷或供热转换;同时,外区宜按朝向分别设置空气处理机组,以保证每个系统中各末端装置所服务区域的转换时间一致。

 

A、空调内、外区划分及系统设置

首先应以房间的分隔为依据。无外围护结构的房间,应为空调内区。

对于大开间房间,当房间进深不超过 8m 时,可以不考虑独立的空调内区。当必须划分时,内、外区的划分及系统设置,宜考虑以下原则:

(1) 以距离外围护结构 3~5m 的范围作为过渡区,过渡区在设计时不设置送风口;

(2) 外区负荷计算时,计算边界为靠近外围护结构 5m 的区域;内区负荷计算时,计算边界为房间内墙至外围护结构 3m 。

B、采用独立新风系统时,新风可直接送入房间,也可与变风量系统的送风口合并后送入房间。

C、末端装置的服务面积需要结合初投资和未来的个性化分隔两个因素来考虑。必要时,宜和甲方充分协商。