变风量末端装置设计选型时,应注意下列要点: (1)风机动力型末端装置内置风机电机 普通小型单相交流电机的效率很低,仅为30%~40%。为了提高电机效率、减少风机温升,有些末端装置内置风机电机选用无刷直流电机(ECM),无刷直流电机的效率可高达70%。国外有标准推荐所有小于0.75kW的电机都选用无刷直流电机。目前,国内电机生产厂也已推出无刷直流电机,并应用在洁净单元、风机盘管机组及风机动力型变风量末端装置上。

变风量末端装置设计选型时,应注意下列要点:

(1)风机动力型末端装置内置风机电机

普通小型单相交流电机的效率很低,仅为30%~40%。末端装置可关闭性是指当某温度控制区不使用时,可通过室温控制器或BA系统中央控制站按时间控制程序关闭为其服务的末端装置的--次风调节风阀。末端装置的可关闭性对于整体开启与关闭的变风量系统似乎无关紧要,但对于仅有部分区域使用(如加班)的较大系统却十分很有用,它是-种有效的节能手段。

(3)零最小风量

零最小风量是指当末端装置调节到最小风量后,所服务的温度控制区仍然过冷,末端装置的控制器关闭一-次风调节风阀,进人零最小风量状态。当所服务的温度控制区温度提高后,末端装置自动退出零最小风量状态,恢复送风。可见,零最小风量与末端可关闭性虽然都是关闭末端风阀,其控制原理则不相同。零最小风量对于开敞式办公室的内区比较有用。-般情况下,当末端装置输送最小风量,而温度控制区仍然过冷时,说明温度控制区内人员很少,可利用零最小风量功能关闭内区的末端装置,而外区的末端装置继续工作。由于开敞式办公室的特点,内区末端装置关闭不会十分影响系统的新风供给。零最小风量是防止内区过冷、减少再热的一个有效方法。当然,对于内、外区有围护结构分 割的办公室的变风量末端装置不适合采用零最小风量控制方法。

(4)电源情况

某些进口末端装置的样本中风机的风量、风压参数是在60Hz电源情况下获得的。当该末端装置使用国内50Hz电源时,其风量、风压均减小20%左右。设计人员在末端装置选型时,应按供应商提供的50Hz电源情况下的数据或实测数据进行选型。

(5)末端装置噪声

末端装置选型时,应充分注意末端装置的噪声。

(6)风量调节风阀

设计人员在末端装置选型时也应考虑装置的调节特性。早期的变风量末端装置风量调节追求风量随风阀开度成线性变化。随着DDC控制技术的应,用,如今风量调节风阀大多采用单叶或多叶平板阀。单叶平板阀为快开流量特性,多叶调节风阀如设计得好,其流量特性可接近理想流量特性。单叶和多叶风阀的调节特性见图8-6。