前言 上期问到:角柱增大系数,弯矩剪力是否需要同时调整(重复考虑)? 答:对于角柱增大系数,求弯矩时考虑,求剪力时也需要考虑,但是求剪力时,强剪弱弯的公式中,弯矩此时不需要考虑角柱增大系数,仅需要考虑一次就行了。 接下来继续就高层混凝土结构中的不同结构体系的结构设计规定进行介绍。接下来是剪力墙结构。 剪力墙结构特点 在高层建筑中为了提高房屋结构的抗侧力刚度,在其中设置的钢筋混凝土墙体称为“剪力墙”,剪力墙的主要作用在于提高整个房屋的抗剪强度和刚度,墙体同时也作为维护及房间分格构件。

前言

上期问到:角柱增大系数,弯矩剪力是否需要同时调整(重复考虑)?

答:对于角柱增大系数,求弯矩时考虑,求剪力时也需要考虑,但是求剪力时,强剪弱弯的公式中,弯矩此时不需要考虑角柱增大系数,仅需要考虑一次就行了。

接下来继续就高层混凝土结构中的不同结构体系的结构设计规定进行介绍。接下来是剪力墙结构

剪力墙结构特点

在高层建筑中为了提高房屋结构的抗侧力刚度,在其中设置的钢筋混凝土墙体称为“剪力墙”,剪力墙的主要作用在于提高整个房屋的抗剪强度和刚度,墙体同时也作为维护及房间分格构件。

剪力墙结构中,由钢筋混凝土墙体承受全部水平和竖向荷载,剪力墙沿横向纵向正交布置或沿多轴线斜交布置,刚度大,空间整体性好,用钢量省。历史地震中,剪力墙结构表现了良好的抗震性能,震害较少发生,而且程度也较轻微,在住宅和旅馆客房中采用剪力墙结构可以较好地适应墙体较多、房间面积不太大的特点,而且可以使房间不露梁柱,整齐美观。

剪力墙底部加强部位

图片

剪力墙或核心筒与平面外相交的楼面梁刚接

图片

底部加强部位剪力设计值

图片

底部加强部位弯矩设计值

【剪力墙结构】底部加强部位弯矩调整,仅特一级做调整, x1.1

底部加强部位以上部位内力调整

【剪力墙结构】底部加强部位以上部位内力(M、V)调整,仅一级剪力墙调

双肢剪力墙调整

【双肢剪力墙】内力设计值调整

不宜出现小偏心受拉

任一肢出现大偏心受拉,另一肢弯矩及剪力设计值X1.25

受剪截面限制条件

图片

受剪承载力验算

【剪力墙受剪承载力验算】左边项V一定要是调整后的。轴压作用的上限取值比大小,注意给出的单位,千万别搞错。

图片

竖向、水平分布钢筋配筋率要求

图片

正截面受压承载力验算

图片

矩形截面偏心受拉正截面受拉承载力

图片

截面厚度要求

图片

图片

墙体稳定验算要求

图片

图片

轴压比限值

图片

短肢剪力墙要求

图片

约束边缘构件

1、设置条件

图片

2、设置范围

图片

3、纵筋配置

图片

4、箍筋配置

图片

构造边缘构件

1、设置范围

图片

2、配筋要求

图片

连梁剪力设计值

图片

连梁截面限值条件

图片

斜截面受剪承载力计算

图片

图片

连梁配筋要求

图片

箍筋构造要求

图片

水平施工缝抗滑移能力验算

图片

思考

特一级连梁的要求需要就一级更加严格吗?



来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除