设计篇-高层混凝土结构(三)
诗酒趁年少啊
2024年02月04日 16:19:40
只看楼主

前言 上期问到:【裙房抗震等级】裙房与主楼相连,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上、下各一层是否需要加强抗震构造措施? 答:需要,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上、下各一层需要加强抗震构造措施。 接下来就高层混凝土结构中的不同结构体系的结构设计规定进行介绍。首先是框架结构。 框架结构特点 框架结构体系由楼板、梁、柱及基础四种承重构件组成。由梁、柱、基础构成平面框架,它是主要承重结构,各平面框架再由连系梁连系起来,即形成一个空间结构体系,它是高层建筑中常用的结构形式之一。

前言

上期问到:【裙房抗震等级】裙房与主楼相连,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上、下各一层是否需要加强抗震构造措施?

答:需要,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上、下各一层需要加强抗震构造措施。

接下来就高层混凝土结构中的不同结构体系的结构设计规定进行介绍。首先是框架结构

框架结构特点

框架结构体系由楼板、梁、柱及基础四种承重构件组成。由梁、柱、基础构成平面框架,它是主要承重结构,各平面框架再由连系梁连系起来,即形成一个空间结构体系,它是高层建筑中常用的结构形式之一。

框架结构体系的优点是:建筑平面布置灵活,能获得大空间,建筑立面也容易处理,结构自重轻,计算理论也比较成熟,在一定高度范围内造价较低。

框架结构体系的缺点是:框架结构本身柔性较大,抗侧力能力较差,在风荷载作用下会产生较大的水平位移,在地震荷载作用下,非结构构件破坏比较严重。所以其高度不能太高,高烈度区框架结构高度更受到限制。

框架结构的适用范围:框架结构的合理层数一般是6~15层,最经济的层数是10层左右。由于框架结构能提供较大的建筑空间,平面布置灵活,可适合多种工艺与使用的要求,已广泛应用于办公、住宅、商店、医院、旅馆、学校及多层工业厂房和仓库中。

框架梁剪力设计值调整

图片

框架梁、柱受剪截面限制条件

图片

1、框架梁受剪承载力

图片

2、框架柱受剪承载力

图片

框架柱弯矩设计值调整

图片

图片

框架柱剪力设计值调整

图片

梁柱节点核心区剪力设计值

图片

图片

梁柱节点核心区受剪承载力

图片

框架梁构造要求

1、框架梁端受压区高度

一级

0.25

二、三级

0.35

2、受拉钢筋最小配筋率

图片

3、梁端截面底面和顶面纵筋面积比

一级

0.5

二、三级

0.3

4、梁端受拉钢筋最大配筋率:≤2.5%;《高规》,≤2.75%

【框架梁构造要求】梁端受拉钢筋最大配筋率,当>2.5%时,压筋配筋率≥1/2拉筋配筋率

5、纵筋直径要求

顶面、底面贯通筋

一、二级2C14分别不小于梁顶、底纵筋的1/4三、四级2C12

贯通中柱纵筋直径

矩形柱≤该方向尺寸的1/20圆形柱≤纵筋所在位置截面弦长的1/20

6、箍筋要求

1)加密区要求

梁端ρ≥2%,箍筋最小直径数值+2mm

箍筋间距可放松到150mm的情形:一二级框架,箍筋直径>12mm,肢距≥4肢,且肢距≤150mm

2)非加密要求:2x加密区箍筋间距

3)沿梁全长箍筋面积配筋率要求

图片

框架柱构造要求

1、轴压比

图片

轴压比调整

1.5≤λ≤2.0-0.05全高井字复合箍筋全高复合螺旋箍筋条件:直径12mm,肢距≤200mm,间距(螺距)≤100mm+0.10全高连续复合螺旋箍条件:直径10mm,肢距≤200mm,螺距≤80mm+0.10附加钢筋形成芯柱条件:附加钢筋配筋率≥0.8%+0.05高强混凝土C65~C70  -0.05C75~C80  -0.10

2、纵筋配筋要求

图片

最小配筋率调整

>C60+0.10钢筋强度标准值fyk<400MPa+0.10钢筋强度标准值fyk=400MPa+0.05四类场地较高高层建筑(>40m的框架结构,>60m的其他结构体系)+0.10

单侧ρmin

0.2%

单侧ρmax

【框架柱构造要求】单侧ρmax1.2%(仅适用于一级框架柱,且λ≤2

最大配筋率

5%(异形柱3%)

小偏心受拉边柱、角柱纵筋

【框架柱构造要求】小偏心受拉边柱、角柱纵筋,计算总纵筋面积X1.25

3、箍筋配筋要求

1)加密区范围

底层柱上端、各层柱上下端

Max{h或d,Hn/6,500mm}

底层柱下端

刚性地面上、下各500mm,柱根以上Hn/3

剪跨比≤2的柱

全高加密

因填充墙形成柱净高与截面高度之比≤4的柱

全高加密

一、二级框架角柱

全高加密

需提高变形能力的柱

全高加密

8/9度框架结构,防震缝两侧结构层高相差较大,防震缝两侧柱

全高加密

2)加密区实际体积配箍率计算

图片

3)加密区箍筋最大间距和最小直径

图片

4)加密区最小体积配箍率要求

图片

5)非加密区体积配箍率要求:0.5x加密区体积配箍率

6)框架柱节点核芯区体积配箍率要求

图片

7)加密区箍筋肢距

一级

200mm

二、三级

≤max(250mm,20x箍筋直径)

四级

300mm

8)非加密区箍筋间距

一、二级

【框架柱构造要求】非加密区箍筋间距,一、二级,≤min(2x加密区箍筋间距,10x纵筋直径)

此时,纵筋为20,非加密区箍筋间距才是200mm

三、四级

≤min(2x加密区箍筋间距,15x纵筋直径)

思考

角柱增大系数,弯矩剪力是否需要同时调整(重复考虑)?


来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除



相关推荐

APP内打开