城市给排水的存在问题及建议?
半个朋友
2024年01月12日 15:07:13
只看楼主

1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施严格按照国家标准执行出厂检测 2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。


1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明

工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施严格按照国家标准执行出厂检测

2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。

3、阀门规格、型号不符合设计要求影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。解决措施熟悉各类阀门应用范围,按设计要求选择阀门规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。

4、阀门安装方法错误截止阀或止回阀(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀垂直安装,明杆闸或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。上述问题导致阀门失,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。解决措施严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。

5、蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。解决措施按照蝶阀法兰实际尺寸加工法兰盘。

6、无预留孔洞和预埋及标记问题暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢,影响建筑物安全性能。解决措施认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。

7、管路标高不在一个中心线上管子错口不在一中心线直接影响焊接质及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。解决措施焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。

8、管道支墩间距和位置不当管道直接埋设在,甚至采用干码砖形式。管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。解决措施管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。

9、膨胀螺栓质量及安装问题管道支松动,管道发生变形,甚至脱落。解决措施膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构

10、法兰及衬垫强度不够热力管道使用的橡胶垫,冷水管道使用的石棉,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻解决措施管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。

11、管道系统水压强度和严密性试验管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。解决措施管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。

12、污水、冷凝水不做闭水试验造成漏水,并造成用户损失。解决措施闭水试工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。

13、管道冲洗要求不达标水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。解决措施用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。

14、冬季负温下进行水压试验由于水压试时管内很快结冰,使管冻坏。解决措施尽量冬施前进行水压试验,试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。


文章来源于网络,侵权请联系删除

放水发电
2024年01月13日 08:18:00
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开