建筑电气杂谈:连锁与联动
wx_39281045
2024年01月06日 14:50:30
只看楼主

连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处在报批阶段)中明确其含义,但是由于种种原因未能如愿! 新近实施的两部 通用规范 消防条款中都出现了这两个术语,许多同志对这两个术语有不同的理解。 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第 5.3.1条规定, 消防水泵、防烟和排烟风机应采用


连锁 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处在报批阶段)中明确其含义,但是由于种种原因未能如愿!

新近实施的两部 通用规范 消防条款中都出现了这两个术语,许多同志对这两个术语有不同的理解。

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 5.3.1条规定, 消防水泵、防烟和排烟风机应采用 联动/连锁 控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。

《消防设施通用规范》GB 55036-2022 11.1.5条规定,加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统 联动启动 和消防控制室 手动启动 的功能。

笔者对这两个术语理解如下,与大家交流、讨论。

联动:联者,联合也。 这件事不是一个人能完成的,需要各方通力联合、合作才能完成。既然联合,就要有规则,在消防联动控制中,这个规则就是按照一定预先设置的逻辑进行行动。因此, 联动是有逻辑关系的, 正因为如此,才有联动模块、联动控制器等等。

连锁:连者,连接也。 在消防控制中, 连锁是通过导线直接连接,不需要逻辑判断 ,因此不需要通过总线控制。

应该说明,现在的联动控制器手动控制有两种方式:手动总线控制和手动直接控制(即通常所说的硬拉线手动控制),这是联动控制器内部结构所决定的,设计使用时,需根据通用规范的规定,选择使用合适的手动控制。

相关推荐

APP内打开