柱墩、独立柱基坑无尺定位施工技术
东北跳跳虎
2024年01月05日 09:41:00
只看楼主

  在建筑工程施工中,定位放线是必备工序,也是工程施工的首要工作。定位放线的质量直接影响到建筑工程的质量甚至使用功能。俗话说;根基不正彻底歪。这句话足以说明定位放线的重要性。 对于普通的框架结构体系,开间、进深尺寸都不太大,甚至可以把密集的基坑土方开挖连起来做成沟槽,参照物和控制点较多,便于布置,因此易于控制定位放线的准确性。对于单层工业厂房就不同了,跨度从十几米到几十米,长度由一百多米到几百米,之间空无一物,定位、丈量、复核控制点距离大,相应的误差也大,看错、量错的频率高。传统放线方法的参考线、参考定位桩、辅助线工作量大,为避免混淆定位成型的柱基基坑灰线系统,参考线、辅助线在放线结束后还要去除,工作量繁重、复杂。

 

本工法为单层大跨度装配式工业厂房以及地下车库抗水板下柱墩、柱基础、框架结构体系独立柱基础和基坑定位测量放线技术的工法改进。

1   工艺原理

本工法由传统的4中点,8次丈量控制4边线改进为3点控1线、1点定8线、1点控制1基坑及柱墩的4条边线,并且误差可控。取消了传统的4次丈量定控桩、8次丈量控边线的做法,替换为丈量1次定控点,1控点定1坑的新工法。

在定位放线施工前,先做1个基坑边线大小的钢筋模具,在模具上做好中心线标记,再做好不同型号基坑的边线标记,放线时沿轴线长向拉通线,模具的两边中心标记对准通线位置,这样就控制好了基坑与通线平行两边的边线;模具中心点螺母对准纵横轴线交叉点,这样就控制好了与通线垂直的基坑两边线位置线。基坑的轴线交叉点就是模具对角线的交叉点,基坑的4边线就是模具的4条边,无须多次重复钢尺丈量,实现了1点定1坑。

2   适用范围

该工法适用于框架结构体系和排架结构体系基坑定位放线、地下车库抗水板下柱墩的定位放线及柱基础的定位放线。

3   材料与设备

(1)墨斗一个,钉锤一把;

(2)铁锹一把,石灰若干;

(3)放线尼龙线若干;

(4)基坑模具一个或柱截面模具一个;

(5)竹筷若干,每个基坑不少于一根,如果分段作业,则按比例减少。

4   工艺流程及操作要点

4.1   定位法的改进

传统定位放线法的施工工艺流程为;平整场地→测设定位四大角定位标准桩→由定位桩位置丈量2次测设基坑、两边坑外线控制桩→由基坑外线控制桩位置逐一丈量测设基坑纵横轴位置4边线中心控制桩→由4边中心桩丈量8次定出4边线→撒灰线→土方开挖。

改进后的无尺定位法施工工序为;平整场地→测设定位四大角定位标准桩→测设所有基坑轴线交叉点,并在交叉点钉人竹筷1根→放上基坑模具,螺母穿入筷子,两边中心线对准轴线通线→以模具四边做参照物撒灰线→土方开挖。

4.2   操作要点

(1)龙门板、龙门桩设置方法;1)用仪器将角桩位置固定;2)沿角桩向基坑外延长1.0m设置龙门板;3)根据控制点用水准仪将±0.000测设到龙门桩上;4)用经纬仪把轴线投测到龙门板上(图1)。  

     

图1 龙门桩设置示意

(2)制作模具。一般按照柱基础或柱墩的最大尺寸制作,在模具上用线绳或油漆做出模具中心位置标记,然后再做出不同规格柱基础的尺寸标记(图2)。

     

图2 无尺模具做法平面布置示意

(3)测设轴线交叉点。模具一般采用中12级钢筋制作(各种级别均可),钢筋规格过大的偏重,移动不方便;规格小的容易变形,影响放线精度。工程实践证明,12级钢筋比较合适。

(4)插竹筷、放模具、撒灰线。放线时先根据图纸纵横轴线尺寸测量出轴线交叉点位置,在所有轴线交叉点处插上竹筷1根。拉任意1道轴线的线绳,两端固定牢固,在竹筷位置放上模具,竹筷穿过螺母,模具对中标记对正轴线参考线绳,在钢筋方框上撒基坑灰线,钢筋方框就是基础尺寸,即基坑土方开挖尺寸。对于不同规格的基础,可参考不同规格基础边线标记,拉上线绳撒灰线(图3)。  

     

图3 无尺模具放线施工平面布置示意

5   控制措施

5.1   质量

开工前做好各级技术准备和技术交底工作,施工技术人员、测量人员和质量检查人员要熟悉图纸、设计变更,掌握现场轴线控制桩及水准点的位置尺寸,同监理人员办理验桩、验线手续。施工过程中要配备专职质检员进行质量控制。

认真执行项目部制订的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、图纸会审、设计变更、验桩和验线记录等。

5.2   安全

基础放线撒灰线工作需注意做好施工现场的场地平整及劳动防护工作。夯打龙门 桩时要对准桩端夯打,定位时要低锤轻击,避免砸伤临时固定桩位人员的手臂。龙门桩 基本固定后,扶桩的手要离开桩身,脚尽量离桩身远一些,然后高锤重击。钉定位轴线钉时用小锤轻轻敲击固定,随后双手离开钉位,小锤敲击成活。

在建筑垃圾场上放线时,要注意铁钉、铅丝、铁皮及玻璃碴儿等尖锐物,以防扎脚;进入坎坷不平地段施工时,不可慌乱、急躁,以防被不明物绊倒。  

5.3   环保

大风扬尘天禁用石灰粉撒灰线,以防石灰粉伤眼睛。灰粉容器距地不得超过200mm,以防灰粉随风飘散而偏离边线位置,减小放线误差,提高灰线精度。

必须撒灰线时可采用湿作业法,即采用熟化后的石灰膏制成石灰浆,用浆壶撒线。壶嘴距地面高度控制在200 mm以内,以防偏差过大。

用不完的灰粉不得随意丢弃,应用编织袋装好放入料库内备用,以防扬尘污染。

用不完的石灰浆也不能随意抛撒,尤其不能倒入生活水源区,以免污染水源。

6   效益分析

采用无尺模具定位放线法可把复杂、机械﹑繁琐的技术和测量工作定型化、工具化。该法保持了传统定位放线的基本工作,减少了传统定位放线的辅助工作,去除了传统定位放线的部分工作,提高了工作效率,将传统定位放线复杂的技术工作优化为简单的定性模板工具化,实现了基坑、柱墩放线工作无尺化操作,提高了工作效率,减小了丈量误差,加快了施工速度,提高了施工质量控制的准确度,杜绝了大量的复核、纠偏和返工工作。减少了劳动力的投人,去除了工程技术人员的重复、机械性劳动,降低了人工、技术管理成本。

7   应用实例

某汽车零部件公司厂房工程面积为2万余平方米,为 24m长四连跨单层工业厂房,预制混凝土装配式结构,柱间距6m。一排预制排架柱百余米,排与排间距24 m,中间空无一物,按照传统的放线方法,6个人放2d仅完成2排柱基坑。采用无尺模具定位法后4个人仅用1.5d时间就放完剩余的三排预制排架柱基坑,并且经复核准确无误。

某汽车零部件公司铸造车间、清理车间项目,铸造车间单层钢结构为30 m长四连跨,清理车间预制混凝土排架结构为18m长四连跨,均采用了无尺定位放线法,该方法事半功倍,并且经复核准确无误。

某高层住宅小区辅房、地下车库工程5000余平方米,基础抗水板下整体浇筑的框架柱墩放线也采用已经形成工法的无尺定位放线法,工程技术人员都主动采纳执行。放完线后经复核准确无误、无一返工,完全符合设计要求及规范规定。