大量施工图!装饰施工优秀案例与缺陷对比
清风哈哈
2024年01月04日 10:36:31
只看楼主

室内墙面腻子批嵌均匀,观感较好:     厨卫间墙面采用整体拉毛,观感较好:     一户一验实测实量标示规范:  

室内墙面腻子批嵌均匀,观感较好:

 


 


厨卫间墙面采用整体拉毛,观感较好:

 


 


一户一验实测实量标示规范:

 


 


墙面修补方正,开关插座面板收口较好:

 


 


卫生间防水涂刷规范,地面拉毛,周边设置排水沟,观感质量较好:

 


 


室内木地板保护到位:

 


室内各成品保护周全:

 


室内栏杆采用薄膜成品保护到位:

 


室内线盒及装饰面采用美纹纸保护,避免二次交叉污染:

 


入户门在施工过程中采用临时施工门进行保护:

 


室内窗台栏杆及阳台栏杆成品保护到位:

 


同一室内卧室与卫生间相邻门洞存在高低现象,门洞口预控尺寸偏差较大:

 


厨房燃气管与插座间距过近,违反相关规范要求的要求

燃气与开关插座间距 ≥15mm:

 


卧室窗与卫生间相连通,未完全隔断:

 


 


室内墙面修补随意不方正、色差明显:

 


 


给水管道和暖气管道设置在卫生间门坎处,后期存在渗漏隐患:

 


卫生间暖气管道破地面防水层穿设,后期存在渗漏隐患:

 


部分墙面抹灰强度不足、起砂现象严重:

 


厨房间管道与烟道间距较近,后期影响业主安装油烟机波纹管:

 


叠拼主卧卫生间开间1.06米:

 


 


入户门内开方向遮挡卧室门口,设置不合理:

 


卫生间门套安装存在较多直接落地,未预留防潮间隙现象:

 


阳露台防护栏杆设置横杆,违反设计规范,存在易攀爬风险:

 


 


卫生间门槛石两端未做专项防水封堵,易造成门槛处侧漏,后期易造成地板霉变、墙纸发黑、门套脸线发霉变形:

 


    

卧室窗外侧设置空调板,空调孔洞无法设置:

 


卫生间排水管检查口靠墙,检修不便:

 


强弱电箱安装间距过近,部分房型安装在柜体内,检修不方便:

 


 


三层南露台存水弯检修盖设置于干挂石材内,后期维修不方便:

 


入户门正对卫生间坐便器(透明玻璃):

 


阳台门门槛用砌块塞缝,后期易造成渗漏:

 


卫生间、厨房间窗设置过高:

 


卫生间暖气片设置高度较低,影响座便器安装:

 


 


大堂吊顶木龙骨未做防腐、防火、防虫处理,后期易造成变形、霉变:

 


电线绑扎在给水管上:

 


空调洞套管设置在外墙保温内,后期易造成渗漏:

 


排水立管封堵用保温板塞填,后期易造成渗漏:

 


吊顶吊杆长度大于1.5米,未设置反支撑:

 


 


窗框下口渗漏:

 


窗边渗漏:

 


飘窗转角处型材拼接处渗漏:

 


窗扇部位渗漏:

 


窗型材拼缝处渗漏:

 


窗扇压条渗漏:

    