跪求土木大神帮分析裂缝产生的原因及处理方法!
青竹子
青竹子 Lv.2
2023年09月15日 17:10:45
来自于建筑加固
只看楼主

现场发现主要问题如下:梁下挂板大部分在跨中位置出现裂缝,也有出现在大概1/3跨位置的,部分裂缝延伸至靠近板底位置,现场照片如下: 1、图纸情况 该部位主要跨度为7.8m,框架梁设计截面为300mm×1000mm,梁下采用挂板形式,下挂板(高度为600mm)至窗顶。梁下挂板大样如下: 计算结果图形: 实配图纸: 实配与计算核对,实配均满足计算要求。

现场发现主要问题如下:梁下挂板大部分在跨中位置出现裂缝,也有出现在大概1/3跨位置的,部分裂缝延伸至靠近板底位置,现场照片如下:


图片1.png

图片2.png图片3.png

1、图纸情况

该部位主要跨度为7.8m,框架梁设计截面为300mm×1000mm,梁下采用挂板形式,下挂板(高度为600mm)至窗顶。梁下挂板大样如下:


图片4.png

计算结果图形:

图片5.png

实配图纸:

图片6.png

实配与计算核对,实配均满足计算要求。

跪求土木大神帮分析裂缝产生的原因及处理方法!

davyzhang6509
2023年09月15日 18:00:23
2楼

看上去像是一次浇筑的, 下挂部分要二次浇筑。

回复
天地不言
2023年09月17日 09:21:50
3楼

很显然下挂部分是次构件,现在变成了承担大梁荷载的组合构件了,出现了超载裂缝。一楼说的的有道理,施工顺序可能存在错误。

青竹子:已经施工完了,有什么解决办法推荐吗?

回复
青竹子
2023年09月18日 08:17:30
4楼

已经施工完了,有什么解决办法推荐吗?

回复
水木西
2023年09月18日 08:35:46
5楼

貌似下挂部分与梁同时浇筑,实际上形成一根了深梁,而下面配置的纵筋远远不足

回复
long3
2023年09月18日 08:36:32
6楼

同意一楼观点,一次浇筑应按深梁进行考虑,底筋不足产生开裂,是否可以通过在跨中对挂板进行切割到原梁底,使挂板的应力释放,防止裂缝进一步发展?


回复
stan
2023年09月18日 11:12:22
7楼

梁下挂板宜后浇,尤其是下挂板梁跨范围内通长设置且跨度较大的情况下。楼主这种情况可能是下挂板的纵筋也锚入两端支座,与梁共同受力,先与梁破坏。

回复
lbp120d
2023年09月18日 15:06:02
8楼

建议梁底输入挂板配筋整体复核计算下,现在形成事实上的整体受力了,看配筋是如果能够满足,裂缝可以不用考虑,直接抹灰就可以,为防止以后开裂,抹灰建议挂网。

回复
monkey_lee
2023年09月18日 16:35:07
9楼

同意楼上的观点,建议类似梁通长挂板的,可以采用二次浇注,不然要考虑共同受力

回复
hbliuwei123
2023年09月28日 08:14:42
10楼

学习了。!

回复

相关推荐

APP内打开