超长混凝土结构无缝施工标准 JGJT492-2023发布,自2023年5月1日起实施 1.0.1为规范超长混凝土结构设计与施工,做到技术先讲、安全适用、经济合理,制定本标准。 1.0.2本标准适用于工业与民用建筑超长混凝土结构工程施工。 1.0.3超长混凝土结构工程施工除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定 5.3.5当基础骨于岩石类地基上时,宜在混凝土垫层下没置褥垫层或滑动构造,滑动构造可采用涂膜防水或柔性防水(夏季)

超长混凝土结构无缝施工标准 JGJT492-2023发布,自2023年5月1日起实施


1.0.1为规范超长混凝土结构设计与施工,做到技术先讲、安全适用、经济合理,制定本标准。

1.0.2本标准适用于工业与民用建筑超长混凝土结构工程施工。

1.0.3超长混凝土结构工程施工除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定

5.3.5当基础骨于岩石类地基上时,宜在混凝土垫层下没置褥垫层或滑动构造,滑动构造可采用涂膜防水或柔性防水(夏季)

5.3.6超长混凝土结构中宜配置防裂钢筋,防裂钢筋可结合原有受力钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋搭接或在周边构件中锚固

5.3.7当基础底板的厚度大于2000mm时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网

5.3.8当地下室外墙厚度不大于600mm时,水平分布钢筋除满足受力要求外,其最小配筋率宜为0.4%~0.5%,钢筋间距不官大于150mm

5.3.9地下室外墙施工缝宜留置在距基础底板上表面不大于300mm处。当地下水位高于基础底板时、在接缝处应设钢板止水带或采取保证混凝土浇筑密实的措施。

5.3.10当外墙设有扶壁柱时,宜在扶壁柱处沿竖向原有水平分布钢筋间距之间增加直径12mm、长度为柱每边伸出800mm的附加钢筋(图5.3.10).

6.2.1采用跳仓法施工时,相邻仓混凝土浇筑时间间隔不应少于7d,仓最大尺寸不宜大于40m,如果分仓超过40m应通过温度收缩应力计算后合理确定尺寸。具体可按本标准附录A、附录B执行。

6.2.2分仓尺寸和位置、施工顺序和流向应结合工程平面布置柱网尺寸、土方开挖施工流向确定,并绘制分仓和施工流向、施工顺序平面图6.2.3采用跳法施工时,应综合考虎模板、钢筋等前道工序的施工组织。墙体分仓缝位置可与底板或楼板相同,也可适当减小分仓缝间距。

6.2.4超长混凝土结构跳仓法施工应符合下列规定分仓缝位置宜设置在柱网尺寸中部1/3范围内;各分仓块混凝土浇筑工程量宜相等或接近:应缩短工期、减少周转材料使用:4当梁、板内有预应力筋时,应采取措施满足预应力筋敷设和张拉的要求;5分仓缝新老混凝土接合面应按施工缝进行处理

6.2.5地下室外侧墙体跳仓缝宜与底板、楼板及顶板分仓缝位置一致。混凝土墙体施工缝应采取止水措施。

全文见附件


3ba6666eee4dc77153cb.pdf
4.2 MB
立即下载
sldhdlcj
2023年04月21日 21:06:59
2楼

好资料,感谢楼主的无私奉献

回复
yudie
2023年04月26日 18:06:46
3楼

这几年规范更新的太快了。感谢分享!

回复
谭海燕
2023年08月03日 20:23:57
4楼

只是住建部的公开版本,如果有完整版本就更好了。

回复
w254829
2023年08月03日 22:10:20
5楼

这几年规范更新的太快了。感谢分享!

回复
阿巅2019
2023年08月09日 09:35:37
6楼

学习学习了,谢谢楼主的分享

回复

相关推荐