使用叠压供水系统时,应注意的几点问题
zhangtaiyu
zhangtaiyu Lv.2
2023年03月21日 09:12:36
只看楼主

1、应了解清楚室外市政供水条件,如供水管管径、是否环状供水、最低供水压力等。 2、应有当地主管部门的批文或有业主提出设置叠压供水的书面要求;当无此依据时不宜主动采用叠压供水方式。 3、叠压供水设备的供水能力及水泵流量、相应的吸水管管径宜按《叠压供水技术规程》CECS221中6.1.12条规定设计计算。即应控制水泵吸水管的管径比供水(市政管网或小区室外供水管网)小2-3级,吸水管流速应≤1.2m/s.


4、当小区采用多组叠压供水泵供水时,应按其吸水管过流断面之和经换算后按表中要求选用管径;当不满足时,则不应采用叠压供水方式。

附:《叠压供水技术规程》6.1.12-设备的进水管管径宜比供水管网小2级或2级以上,且叠压供水设备进水管流速为1.2m/s时,可按下表选用

供水管网管径

供水设备进水管管径

100

≤65

150

≤80

200

≤100

300

≤150

350

≤200

400

≤250

注:1、工作泵2台及以上时,供水设备进水管管径应按2台及以上水泵吸水管过流断面积叠加后换算确定。

2、对管径级差和过流面积比有特殊要求时,应征得供水部门同意。

3、供水设备出水管管径可比供水设备进水管管径小一级。

 

 

 

5、计算叠压供水泵组扬程时应减去市政供水管网的最低压力。

“叠压供水”的主要特点就是叠压,有的工程设计时,为了保证安全供水,计算水泵扬程未减去市政供水管网可供的最低水压。这样机组供水时将会低效运行,达不到应有的节能效果,而且由于市政提供的最低供水压力往往是管网末端最不利处压力,而在离水厂供水泵站较近处的供水压力可能要较之大得多,当叠压泵所需扬程不高而计算扬程又未减去管网可供压力时,水泵可能频繁启停,耗能又影响泵组寿命。


相关推荐

APP内打开