11层以下住宅小区——消防车道设置及答疑!
pl_71509339
2023年03月10日 16:00:44
只看楼主

对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定,可分为两种情况:1、高层住宅小区(>27m以上,即10层、11层住宅)2、低、多层住宅小区(≤27m住宅,即全部≤9层)住宅小区宜做环形消防车道《防火规范》7.1.2①高层民用建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;②对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定,可分为两种情况:

1、高层住宅小区(>27m以上,即10层、11层住宅)

2、低、多层住宅小区(≤27m住宅,即全部≤9层)


住宅小区宜做环形消防车道

《防火规范》7.1.2

①高层民用建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;

②对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。


小结

环形消防车道优点:

1、有利于多辆消防车到现场后的救援展开和调度。

2、有利于小区日常生活的需求(一般的住宅小区都具备做成环形消防车道的条件)。

消防车道的设置要求

01 消防车道应符合下列要求:

《防火规范》7.1.8

1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;

3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

5 消防车道的坡度不宜大于8%。

02 与市政路至少两处连通;回车场12m*12m

《防火规范》7.1.9

环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。

消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。

▼环形消防车道与其他车道连通示意图


03 长度超150m或总长超220m设消防通道。

《防火规范》7.1.1

当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。

▼消防车道示意图


04 围合式住宅如(街坊式住宅),需考虑进入内院的消防车道。

《防火规范》7.1.4

有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m 时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

提示:街坊式住宅应综合考虑消防车的停放位置及室外消火栓设置的位置。

▼街坊式住宅小区示意图


消防车道3个常见错误

1、低、多层小区消防车道转弯半径为9m(×)

消防车道转弯半径为6m即可。有些人(包括图集)错误地将消防车与消防车道概念搞混。

2、小区内消防车道间距需小于160m(×)

有些专家依据《消防规范》7.1.1条,认为小区内消防车道间距需小于160m,这是没有道理的。

通过解读条文解释,此条是城市道路结合市政消火栓的一中建议。小区内部的室外消火栓在布局合理的情况下,不应套用此规定。

3、利用消防通道,正好可以安排建筑次入口。(×)

7.1.5 在穿过建筑物或进入建筑物内部的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

此通道应防止人员在火灾时进入。有专家指出若向此通道疏散人员需在4m之外,另按人流量加宽通道。

其实从条文本意来看,此通道内不应有任何车、物、人的出入口。(有专家指出)