全面讲解同层排水施工工艺,值得学习!
pl_23244618
2023年03月03日 11:18:08
只看楼主

同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,然而不少项目在应用同层排水技术过程中出现较多问题,导致同层排水技术达不到预期要求,甚至留下不少质量隐患,本文邀请来自碧桂园的网友给大家全面分享同层排水技术▼01一.同层排水工艺篇①初识同层排水②同层排水工艺对比

同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,然而不少项目在应用同层排水技术过程中出现较多问题,导致同层排水技术达不到预期要求,甚至留下不少质量隐患,本文邀请来自碧桂园的网友给大家全面分享同层排水技术▼


01

一.同层排水工艺篇

①初识同层排水



②同层排水工艺对比



③同层排水安装流程


④同层排水施工流程详解

管件预埋固定






混凝土浇筑


结构闭水实验




沉箱清理找平


沉箱防水施工


立管安装





双立管卫生间安装示例详图




卫生间立管安装示例详图


沉箱二次闭水试验



管井砌筑

统一做法:做好沉箱防水后再砌管井,并在管井下方做一道过梁将管井正面全部打开,作为检修口


砌筑卫生间隔墙过程中管道井位置需预留“马牙槎”;并进行卫生间防水施工

弹设管道井砌筑控制线▼






管井砌筑常见错误▼


支管安装


安装注意事项:

①坡度按设计要求;

②高度和位置符合建筑装饰要求;

③管道制作固定牢固。

同层成品保护做法

预埋产品出厂即装配好保护盖板,代替塞泡沫、报纸等填充物,保护内壁清洁,没安装立管前请勿拆除和破坏;混凝土浇筑最高点应与预埋产品边缘平齐。


盖板盖上后应及时将板缝封闭,防止砂子、垃圾掉下去堵塞二排孔



02

二.同层排水现场问题解决方案



因此项目部、总包单位、水电单位只有加强图纸、材料品牌、工人培  训(同排土建施工工序、成品保护)的现场管理,才是提高同层排水 施工质量、减少问题出现的关键所在。

①、找平前沉箱积水及垃圾处理



②、沉箱找平、防水施工时同排成品保护



③、沉箱同排积水器四周找坡优化(推荐)

正常施工:总包在找平前,钉一个木框(可以重复使用)套在废水积水器上,废水管积水器四周离木框5cm。  找平结束后,拿开木框再四周找坡。


整改施工:当预埋后的混泥土高出了废水管积水器的排水孔,此类情况应该对积水器四周5cm内进行打凿,再进行找坡。



相关推荐

APP内打开