我是如何检测消火栓系统的
不羁的投影仪
2023年02月08日 16:12:40
只看楼主

对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请消防验收。消火栓系统作为建筑比较普遍使用的消防系统,如何进行全面检测呢?下面说一下我的检测方法。 首先,应查阅消火栓系统的设计或竣工图纸,从设计说明、系统图、平面图初步了解本建筑的规模、消火栓系统设置情况,比如高位消防水箱、稳压设施、消防供水设施等重点位置的设置位置了然于心,然后实地进行检测。


我的检测顺序一般是:从上而下,先单体后联动。
先是去到建筑的屋面层,对高位消防水箱进行检测,核对水箱的容积、自动补水设施功能、现场水位显示装置、水箱的管道附件等进行检查、测量、试验。若稳压设施设置在水箱间,可顺便对稳压设施进行检测,手动启动稳压水泵、查看稳压泵的启停泵压力设置情况等。接着可在天面层查看消火栓管道的走向、阀门设置、试验消火栓的设置安装情况,在试验栓测量消火栓的最不利点静水压及动压、充实水柱(有一种观点认为最不利点消火栓静压应在建筑的使用层的最高层测试,而不是天面层)。在试验消火栓放水时,可顺便对稳压泵的自动启停、高位消防水箱出水管的流量开关的启泵功能进行检测。

然后,到建筑的每个楼层平面进行地毯式检测,分别是查看每个消火栓箱的设置、配件、消火栓间距、消火栓按钮的设置及报警功能、立管管径及其穿越楼板、墙体的封堵等进行检查测量。
在到达建筑底层时,进行测试最有利点消火栓的静压及动压(注:若室内消火栓系统有分区供水,应按设计分区进行测试动静压),完成楼层的检查测试后,到消防水泵房检查测试消防水泵、消防水池,根据检测规范对消防水泵、水池的各项组件、功能进行检查、测量、试验。
接着,到首层室外检查水泵接合器、室外消火栓的设置情况,并测试室外消火栓的动压。
最后是进行联动检测,一般是与其他消防系统统一进行,对于室内消火栓,其所谓联动功能主要就是消   火栓按钮动作后联动启动消火栓泵。(联动触发程序是:两个火灾探测器动作+一个消火栓按钮动作或一个火灾探测器动作+一个手动报警按钮动作+一个消火栓按钮动作)。


相关推荐

APP内打开