工程结构、混凝土结构、建筑与市政工程抗震通用规范与建筑结构荷载规范、混凝土结构、建设抗震设计规范对比
zsd_3489468014
2023年01月31日 13:41:57
来自于建筑规范
只看楼主

《工程结构通用规范》  查看规范  与《建筑结构荷载规范》  查看规范  : 去掉了“设计基础时候可不考虑消防车荷载”的文字表述,改为“应根据实际情况决定是否考虑”。 《荷规》条说:“在基础设计时,根据经验和习惯,同时为减少平时使用时产生的不均匀沉降,允许不考虑消防车通道的消防车活荷载。”

《工程结构通用规范》  查看规范  与《建筑结构荷载规范》  查看规范  
去掉了“设计基础时候可不考虑消防车荷载”的文字表述,改为“应根据实际情况决定是否考虑”。
《荷规》条说:“在基础设计时,根据经验和习惯,同时为减少平时使用时产生的不均匀沉降,允许不考虑消防车通道的消防车活荷载。”


图片

图片


《工程结构通用规范》    查看规范     与《建筑结构荷载规范》    查看规范    
去掉了“设计基础时候可不考虑消防车荷载”的文字表述,改为“应根据实际情况决定是否考虑”。
《荷规》  查看规范  条说:“在基础设计时,根据经验和习惯,同时为减少平时使用时产生的不均匀沉降,允许不考虑消防车通道的消防车活荷载。”

图片

《工程结构通用规范》  查看规范  与《建筑结构荷载规范》  查看规范  
栏杆活荷载标准值:将“学校”修改为“中小学”;水平荷载由原来1.0KN/m 2 提高到1.5KN/m2。

图片

图片


《工程结构通用规范》  查看规范  与《建筑结构荷载规范》  查看规范  
风荷载放大系数规定最小值


图片

相较于《抗规》  查看规范  ,《抗通规》  查看规范  新增了砌体结构(组合砖砌体抗震墙、配筋砌块砌体抗震墙和自承重墙)和木结构的承载力抗震调整系数 γ RE ;《抗规》  查看规范  单计算竖向地震时 γ RE=1,《抗通规》  查看规范  为竖向地震控制的荷载组合时γ RE=1 ;相较于《砌规》  查看规范  ,《抗通规》  查看规范  对于自承重墙受剪的承载力抗震调整系数 γ RE 由1.0调整为0.75;相较于《木标》  查看规范  ,《抗通规》  查看规范  的承载力抗震调整系数 γ RE 均有较大变化。

图片


图片

图片

《抗通规》  查看规范  在确认抗震等级时高度界限设置了上限值 ,上限值取值与《抗规》  查看规范  6.1.1条保持一致。对于 高度不超过60m的框架-核心筒结构 ,《抗通规》  查看规范  并未指出“按框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级”。

图片

图片

    当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度,且其取值处于规范所列场地类别的分界线附近时,《抗通规》  查看规范  由“ 应允许”调整为“ 应按”插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

图片

图片


    《混通规》  查看规范  取消了《抗规》  查看规范  6.3.3-3的“当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm”。如果箍筋没增大2mm,大家猜图审会不会判定你违反强条呢?



图片

图片



《混凝土结构通用规范》  查看规范  与《混凝土结构设计规范 》  查看规范  比对
5.1板类受弯构件受拉钢筋,取消了400MPa最小配筋率可为0.15和0. 45ft/fy 的”优惠“;柱支撑板,取消了最小配筋率可为0.15和0. 45ft/fy 的规定;
    大家觉得这给CRB钢筋还有优势吗?


图片




预制桩保护层厚度由30mm更改为45mm;增加预应力桩保护层35mm。



图片


图片

知识点:工程结构、混凝土结构、建筑与市政工程抗震通用规范与建筑结构荷载规范、混凝土结构、建设抗震设计规范对比

建筑结构抗震设计规范

label
2023年02月08日 18:32:57
2楼

学习了,很不错的资料!值得收藏。

回复
goodjob_1979
2023年02月09日 10:00:53
3楼

感谢分享,学习一下,加油!!!!!

回复
yulintianxie
2023年02月14日 11:13:42
4楼

谢谢分享

回复
qq_1676855768757
2023年02月20日 09:42:10
5楼

学习了,结构入门新人,这份资料完美解决了我的需求

回复
我的天啊
2023年02月20日 17:02:04
6楼

学习了,很不错的资料!值得收藏。

回复
王铜
2023年02月21日 08:07:39
7楼

预制桩保护层厚度由30mm更改为45mm;增加预应力桩保护层35mm。

回复

相关推荐

APP内打开