10kV千伏电机供配电设计要点
jk_duan888
jk_duan888 Lv.8
2022年12月30日 09:24:37
只看楼主

1.10kV千伏电机供配电系统,采用何种补偿方式? 高压10千伏电机供配电系统,供电负荷较为简单,不宜采用集中补偿方式,宜采用就地无功补偿方式。 2.10kV千伏电机需要采用软启动方式? 随着技术的不断发展,高压电力设施性能日趋完善,目前10千伏供电网络,1000千瓦及以下的10千伏电机均可以采用直接启动。超过1000千瓦的10千伏电机,应采用软启动方式。 3.10kV千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置布置在何处?

1.10kV千伏电机供配电系统,采用何种补偿方式?

高压10千伏电机供配电系统,供电负荷较为简单,不宜采用集中补偿方式,宜采用就地无功补偿方式。

2.10kV千伏电机需要采用软启动方式?

随着技术的不断发展,高压电力设施性能日趋完善,目前10千伏供电网络,1000千瓦及以下的10千伏电机均可以采用直接启动。超过1000千瓦的10千伏电机,应采用软启动方式。

3.10kV千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置布置在何处?

高压10千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置可以布置在单独的房间、电动机现场、供电出线柜内部。各有利弊,分析入下:

供电出线柜内部:节省空间;出线柜属于电力部门管理,软启动装置属于用户管理,产权不明,不利于管理。

电动机现场:方便操作控制;软启动柜布置在现场,对管理提出更高要求。

布置在单独的房间:方便运营管理;占用更多空间。

综上所述:如果条件允许,宜布置在单独的房间内。

4.10kV千伏电机,变频控制时是否需要就地无功补偿?

高压10千伏电机,变频控制时,不需要就地无功补偿。

10千伏系统,经过变频器后,功率因数已经满足要求,不应再进行无功补偿。