门式刚架的防火设计防护要求
看得见风
2022年12月26日 16:06:48
来自于建筑规范
只看楼主

1. 门式刚架轻型房屋钢结构应进行防火与防腐设计。钢结构防护层设计使用年限不应低于5年;使用中难以维护的钢结构构件,防护层设计使用年限不应低于10年,并应定期检查和维护。 防护层设计使用年限指在合理设计、正确施工、正常使用和维护的条件下,轻型钢结构防护层预估的使用年限(即达到第一次大修或维护前的使用年限)。 难以维护的轻型钢结构指不便于检查或维护施工难度大、成本高的情况。如钢结构因为外观或防火需要外包板材等。对使用中难以维护的轻型钢结构,其防护层应提出更高的要求。

目前条件下,为控制投资在可承受的范围内,本条提出最低的要求。一般轻型钢结构防护层设计使用年限采用了ISO  12944中钢结构涂装系统的设计使用年限中期下限的要求。难以维护的轻型钢结构采用了ISO  12944中钢结构涂装系统的设计使用年限中期中限的要求。当条件许可时,设计可提出更高的要求(表1)。

表1 ISO 12944钢结构涂装系统的设计使用年限

图片
2. 钢结构的防火设计、钢结构构件的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,合理确定房屋的防火类别与防火等级。
3. 防火涂料施工前,钢结构构件应按规范规定进行除锈,并进行防锈底漆涂装。防火涂料应与底漆相容,并能结合良好。
一般防火涂料主要功能为防火,防锈功能主要由底漆完成;防锈底漆品种与防火涂料,设计需提出兼容性与附着力要求。
4. 应根据钢结构构件的耐火极限确定防火涂层的形式、性能及厚度等要求。钢结构构件耐火极限宜采用消防机构实际构件耐火试验的数据。当构件形式与试验构件不同时,可按有关标准进行推算。
5. 防火涂料的粘结强度、抗压强度应满足设计要求,检查方法应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978的规定。
6. 采用板材外包防火构造时,钢结构构件应按规范规定进行除锈,并进行底漆和面漆涂装保护;板材外包防火构造的耐火性能,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定或通过试验确定。
7. 当采用混凝土外包防火构造时,钢结构构件应进行除锈,不应涂装防锈漆;其混凝土外包厚度及构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
8. 对于直接承受振动作用的钢结构构件,采用防火厚型涂层或外包构造时,应采取构造补强措施。构造补强措施可采用点焊挂钢丝网片后涂装防火涂料;外包防火板时应加密连接件并采用合适的螺钉。


知识点:门式刚架的防火设计防护要求

某3x18米跨门式刚架厂房结构设计施工图


相关推荐

APP内打开