单层钢筋混凝土柱厂房抗震的构造措施
不想再起名
2022年12月23日 18:28:18
只看楼主

1. 有檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求: (1)檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支承长度。 (2)双脊檩应在跨度1/3处相互拉结。 (3)压型钢板应与檩条可靠连接,瓦楞铁、石棉瓦等应与檩条拉结。 (4)支撑布置宜符合表1的要求。 表1 有檩屋盖的支撑布置   2. 无檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求:

1. 有檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求:

(1)檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支承长度。
(2)双脊檩应在跨度1/3处相互拉结。
(3)压型钢板应与檩条可靠连接,瓦楞铁、石棉瓦等应与檩条拉结。
(4)支撑布置宜符合表1的要求。
表1 有檩屋盖的支撑布置  

图片

2. 无檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求:
(1)大型屋面板应与屋架(屋面梁)焊牢,靠柱列的屋面板与屋架(屋面梁)的连接焊缝长度不宜小于80mm。
(2)6度和7度时有天窗厂房单元的端开间,或8度和9度时各开间,宜将垂直屋架方向两侧相邻的大型屋面板的顶面彼此焊牢。
(3)8度和9度时,大型屋面板端头底面的预埋件宜采用角钢并与主筋焊牢。
(4)非标准屋面板宜采用装配整体式接头,或将板四角切掉后与屋架(屋面梁)焊牢。
(5)屋架(屋面梁)端部顶面预埋件的锚筋,8度时不宜少于4φ10,9度时不宜少于4φ12。
(6)支撑的布置宜符合表2的要求,有中间井式天窗时宜符合表3的要求;8度和9度跨度不大于15m的厂房屋盖采用屋面梁时,可仅在厂房单元两端各设竖向支撑一道;单坡屋面梁的屋盖支撑布置,宜按屋架端部高度大于900mm的屋盖支撑布置执行。
表2 无檩屋盖的支撑布置

图片

表3 中间井式天窗无檩屋盖的支撑布置

图片

3. 屋盖支撑尚应符合下列要求:
(1)天窗开洞范围内,在屋架脊点处应设上弦通长水平压杆;8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,梯形屋架端部上节点应沿厂房纵向设置通长水平压杆。
(2)屋架跨中竖向支撑在跨度方向的间距,6~8度时不大于15m,9度时不大于12m;当仅在跨中设一道时,应设在跨中屋架屋脊处;当设二道时,应在跨度方向均匀布置。
(3)屋架上、下弦通长水平系杆与竖向支撑宜配合设置。
(4)柱距不小于12m且屋架间距6m的厂房,托架(梁)区段及其相邻开间应设下弦纵向水平支撑。
(5)屋盖支撑杆件宜用型钢。
4. 突出屋面的混凝土天窗架,其两侧墙板与天窗立柱宜采用螺栓连接。
5. 混凝土屋架的截面和配筋,应符合下列要求:
(1)屋架上弦第一节间和梯形屋架端竖杆的配筋,6度和7度时不宜少于4φ12,8度和9度时不宜少于4φ14。
(2)梯形屋架的端竖杆截面宽度宜与上弦宽度相同。
(3)拱形和折线形屋架上弦端部支撑屋面板的小立柱,截面不宜小于200mm×200mm,高度不宜大于500mm,主筋宜采用Π形,6度和7度时不宜少于4φ12,8度和9度时不宜少于4φ14,箍筋可采用φ6,间距不宜大于100mm。