收藏备用!机电工程消声减振措施与示意图汇总
长情的茶叶
2022年12月20日 11:44:55
只看楼主

机电人脉 整理 #1 消声技术措施 序号       主要因素       主要隔声措施


机电人脉 整理

#1 消声技术措施

序号      
主要因素      

主要隔声措施

1      
管道进出设备机房      

管道进出设备机房处往往留有孔洞,不经过仔细处理,将留下噪声隐患。

硬质不保温管道穿墙时,预留套管与管道之间采用膨胀水泥填充密实,保温管道过墙处采用硬质保温材料。

水管、风管过墙处加设刚性套管,以封堵过墙孔洞。

2      
机房墙面及机房门的保护      

机房内外墙面不得随意开槽、开孔,不得损坏墙体围护结构。机房门关闭要严密,不得碰撞、敲击机房门。

3      
风管安装消声器      

在空调通风设备进、出口风管处安装消声器进行消声,在大型风管急弯处安装消声弯头进行消声。

4      
安装隔声罩      

在噪声敏感区域的风机及大型设备上加装隔声罩,以减少噪声的传递。

风管消声设备安装示意:

 
符号说明:1-消声弯头 2-水平风管 3-消声器

动力型变风量末端消声设备安装示意:

 
符号说明:1-消声器 2-动力型变风量末端

柴油发电机消声安装示意:

 
符号说明:1-柴油发电机 2-消声器 3-排烟管道

冷却塔消声示意图

 
符号说明:1-排风消声器 2-隔声屏 3-进风消声百叶 4-冷却塔

管道穿越墙体消声示意图

 
符号说明:1-管套 2-墙体 3-管道 4- 硅胶密封 5-消声棉

墙体吸声示意图

 
符号说明:1-玻璃纤维板2-镀锌钢丝网3-镀锌钢片

机房隔墙消声示意图

 
符号说明:1-石膏板2-隔音矿棉3-钢立筋4-涂料5-混凝土墙

天花楼板消声示意图

 
符号说明:1-钢立筋2-天花楼板3-空腔4-石膏板5-消声棉

#2 减振技术措施

序号      
设备名称      
安装型式      

主要振动控制手段

1      
制冷机组      
落地安装      

机组底座安装减振弹簧,连接管道安装软接

2      
空调机组      
落地安装      

机组风机底座安装减振弹簧,机组进出口安装软接头

基础设置橡胶减振垫

3      
风机      
落地安装      

风机底座安装减振弹簧钢架、风机进出口安装软接头

吊装安装      

吊架安装弹簧吊架、风机进出口安装软接头

4      
水泵      
落地安装      

底座安装惰性减振台,连接管道安装软接

5      
冷却塔      
落地安装      

机组底座安装减振弹簧,连接管道安装软接

6      
发电机      
落地安装      

机组底座安装减振弹簧,连接烟管安装软接

7      
水管      
吊装      

机房采用弹簧支吊架、其他位置氯丁橡胶

8      
风管      
吊装      

机房采用弹簧支吊架、其他位置氯丁橡胶


空调机组减振示意图

 
符号说明:1-软连接2-弹簧减振器3-10mm厚橡胶减振垫4-混凝土基础

冷水机组减振示意图

 
符号说明:1-冷水机组2-冷冻水管道3-软接头4-冷却水管道5-设备基础6-减振弹簧

减振弹簧示意图

软接头示意图

水泵及管道减振示意图

 
符号说明:1-减振吊架2-管道支撑3-弹簧减振器4-柔性连接5-排水阀6-排气阀7-压力表8-吸入管9-水泥基座10-减振基座

排风机减振示意图

 
符号说明:1-膨胀螺栓2-U型钢3-减振吊架4-吊杆5-夹具6-风机外壳7-螺栓螺母8-橡胶垫9-角钢横担

动力型变风量末端减振示意图

 
符号说明:1-石膏板夹消声棉2-减振吊架3-硅胶密封4-检修门

冷却塔减振示意图

 
符号说明:1-冷却塔2-弹簧减振器3-结构楼板4-结构梁

柴油发电机减振示意图

 
符号说明:1-设备基础2-柴油发电机3-底座减振弹簧

水管减振示意图

 
符号说明:1-减振吊架2-橡胶减振垫3-水管4-玻璃棉包裹 

相关推荐

APP内打开