风冷机房空调氟泵模块改造
温柔的数据线
2022年11月18日 09:34:15
来自于制冷技术
只看楼主

氟泵自然冷改造,在风冷空调基础上,增加氟泵节能模块和控制系统,进行简单的管路改造后实现 “双擎三模”的节能运行模式,压缩机模式/混合动力模式/氟泵自然冷模式, 可根据室外气候条件及室内负荷需求智能动态切换 ;      在室外环境温度25℃即可进入节能 模式 ( 混合双擎运行模式 ) ,提高过渡季节的压缩机制冷系统能效比,在室外环境 温度15℃以下即可进入部分负荷条件下的完全氟泵自然冷却模式,在室外温度5℃以下

氟泵自然冷改造,在风冷空调基础上,增加氟泵节能模块和控制系统,进行简单的管路改造后实现 “双擎三模”的节能运行模式,压缩机模式/混合动力模式/氟泵自然冷模式, 可根据室外气候条件及室内负荷需求智能动态切换 ; 

    在室外环境温度25℃即可进入节能 模式 ( 混合双擎运行模式 ) ,提高过渡季节的压缩机制冷系统能效比,在室外环境 温度15℃以下即可进入部分负荷条件下的完全氟泵自然冷却模式,在室外温度5℃以下 即可进入全时氟泵自然冷模式 ;

工作原理

利用低温自然冷源,节能降耗,高度一体化设计,同一套制冷剂管路实现两种制冷方式,智能化控制,自动切换制冷方式;

节能效果

    氟泵自然冷空调,不仅可以应用到黄河以北地区,还可以应用到长江以南区域, 在郑州地区的应用相比传统机房空调可以仍节能45%以上。

    100kw改双压缩机为例,计算在上海地区每台空调每年的节电量。当地平均电价按照0.7元 计算,按照单套改造售价7万元计算,投资回收周期约为16.8个月。

改造内容

回收原系统制冷剂?  加 装室外泵柜 ?  加装室内控制组件 ?  改造室外冷凝器接 ?  连接室外泵柜接线 ?  系统充氮气保压 ?  系统抽真空保压 ?  连接室内外通讯线 ?  系统充注制冷剂及冷冻油 ?  卤素检漏仪检漏 ?  开机调试


改造特点

    

相关推荐

APP内打开