防排烟系统的规范要求和标准
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年11月11日 16:47:07
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:    1 防烟楼梯间及其前室;    2 消防电梯间前室或合用前室;    3 避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位    

知识点:防排烟系统的规范要求

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
    1 防烟楼梯间及其前室;
    2 消防电梯间前室或合用前室;
    3 避难走道的前室、避难层(间)。

2)可不设置防烟设施的部位    

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
    1 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
    2 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

3)厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
    2 建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间;
    3 占地面积大于1000㎡的丙类仓库;
    4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

4) 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    2 中庭;
    3 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间; 
    4 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间;
    5 建筑内长度大于20m的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。


5)自然通风设施的设置
       1 封闭楼梯间和防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡,且宜每隔2~3层布设一次。
       2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2㎡,合用前室不应小于3㎡。
       3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的有效面积不应小于2㎡。
       4 可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.30~1.50m的开启装置。
       5 可开启外窗或开口的有效面积计算应按式(3-10-1)计算,与自然排烟相关要求相同。