电压偏差在低压配电系统中的计算及优化
zsd_7432926068
2022年10月28日 17:34:08
只看楼主

知识点:电压偏差 0  引言 电压偏差是电能质量的主要内容,如果用电设备的实际电压和额定电压值之间差距比较大,会直接对他们的性能产生一定的影响。常用照明设备荧光灯,其发光效率、光通量、使用寿命均与电压有关。荧光灯的光通量约与它的端电压平方成正比,过低则启辉发生困难,过高则镇流器过热而缩短使用寿命。一些异步电动机( 如风机、水泵、空调压缩机等) 如果电压偏低,就不能带动电动机的工作; 如果电压偏高,就会损坏这些电动机,无法工作。

知识点:电压偏差

0
 引言

电压偏差是电能质量的主要内容,如果用电设备的实际电压和额定电压值之间差距比较大,会直接对他们的性能产生一定的影响。常用照明设备荧光灯,其发光效率、光通量、使用寿命均与电压有关。荧光灯的光通量约与它的端电压平方成正比,过低则启辉发生困难,过高则镇流器过热而缩短使用寿命。一些异步电动机( 如风机、水泵、空调压缩机等) 如果电压偏低,就不能带动电动机的工作; 如果电压偏高,就会损坏这些电动机,无法工作。因此在工程设计中解决电压偏差是提高电能质量的一个重要方法



1
 电压偏差概念及计算


如果在某段时间内线路或其他供电元件首端的电压偏差为 Δμ0,线路电压降为 Δμ1,则线路末端电压偏差为:

图片


当有变压器或其他调压设备时,还应计入该类设备内的电压提升,即:


图片


由公式(1) ~ (2) 可以看出,电压偏差与线路电压降和调压设备有关


电压降通常用系统标称电压的百分数表示。 三相系统中以线电压为基准的电压降百分数按式 (3) 计算:

图片



(1) 线路电压降计算公式如表 1 所示。

图片

图片

(2) 变压器电压降计算

变压器电压降计算公式详见式(4) ~ (6) 。

图片

图片



2
电压偏差限值
《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019中对电压偏差的规定如下文所述。
(1) 用电单位受电端供电电压的偏差允许值,尚应符合下列要求:1) 35kV供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;3)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%;4)对供电电压允许偏差有特殊要求的用电单位,应与供电企业协议确定


(2) 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值( 以标称系统电压的百分数表示) ,宜符合下列要求: 1) 对于照明,室内场所宜为 ±5% ; 对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10% ; 应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、-10% ; 2)一般用途电动机宜为±5%; 3) 电梯电动机宜为±7% ; 4) 其他用电设备,当无特殊规定时宜为±5%。 


《电能质量 供电电压偏差》GB /T 123252008供电电压偏差限制如表 2。


图片


设计供配电系统时,应验算用电设备的电压偏差,以保证电压偏差范围不超过限定值,并尽量减小电压偏差,以便提高电能质量。




3
电压偏差分析
(1) 线路电压降分析
由于干线电缆一般截面积在95mm2以上,因此,电缆选择YJV-(4×120+1×70)、YJV-(4×150+1×70)、YJV-(4×185+1×95)、YJV-(4×240+1×120),共计 4 种类型,电缆参数如表 3。


图片


供电半径选 150m、180m、200m、250m,功率因数选为 0.8。根据电缆载流量算出不同电缆所能带的负荷有功功率,根据表 1 三相平衡负荷线路带 1 个集中负荷计算公式进行线路电压降计算。计算结果如表 4~5。


图片

图片


由计算结果可知: 1) 对于截面积超过 95mm2 的交联聚乙烯绝缘电力电缆供电半径超过 150m 时, 线路电压降会大于 3% ,由于建筑施工过程中不可预测问题、变压器及配电箱内各元件均会造成电压损失,因此干线设计时,供电半径不宜超过 150m; 2) 同一负荷下,电缆截面越大,线路电压降越小。 


(2) 变压器电压降分析 

本次计算以某品牌变压器 SCB11 系列 10kV 级配电变压器技术参数为基础,如表 6 所示。

图片

根据公式(4)~(6) ,分别选取负载率为 60%、70%、75%、80%,功率因数选取 0.9、0.95 两个样本,计算变压器压降结果如表 7。 

图片


根据不同功率因数不同负载率下不同容量变压器压降计算可知: 1) 变压器电压降随着功率因数的增大而减小; 2) 随着负载率的增大而增大; 3) 随着变压器容量增大,压降减小( 630kVA 变压器较 500kVA 变压器压降大是由于额定阻抗电压变大) 。




4
 结束语


本文对建筑电气设计中线路及变压器电压降问题进行了计算分析,从结果中可知: (1) 采用阻抗较低的变压器; (2) 尽量缩短供电线路长度; (3) 采取补偿无功功率的措施,提高功率因数; (4) 可以通过提高电缆截面积降低线路电压降。



相关推荐链接:

1、过压保护单元接线图纸设计

2、浪涌及过压保护解决方案



小首领
2022年10月28日 17:54:41
2楼

感谢楼主分享

回复
ghj7003
2022年10月28日 23:59:37
3楼

试下载,学习一下,谢谢楼主。

回复

相关推荐

APP内打开