自动喷淋末端试水装置压力表设置
zhangtaiyu
zhangtaiyu Lv.2
2022年10月25日 21:32:38
只看楼主

错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示: 此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。 正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图

错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示:

9e6d6660dea60c8ec75ec1d3030608a.jpg


此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。


正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图

931056a6a644faab11ff74722123396.jpg


wuanlun
2022年11月01日 09:53:06
2楼

谢谢楼主提醒,都没太注意这个,光选图集20S206上的末端试水装置的安装

回复