某省新建青少年活动中心供配电方案谈论!
fcf0909
fcf0909 Lv.2
2005年02月21日 01:13:53
只看楼主

某省青少年活动中心,共3栋建筑单体<文体活动中心13000平方米估800KVA,科技展示大楼15000平方米估800KVA,教育培训大楼18000平方米估1000KVA>共46000平方米,约2800KVA。我的基本供配电方案为: 10KV双电源引自临近区域变电所不同母线段,10KV分支箱装设在教育培训大楼变配电房<临近入口>,文体活动中心及科技展示大楼均由教育培训大楼10KV开关房引入双路电源<放射式>,变压器(均为一用一备)皆分设在两栋楼的10/0.4KV变配电房内。

某省青少年活动中心,共3栋建筑单体<文体活动中心13000平方米估800KVA,科技展示大楼15000平方米估800KVA,教育培训大楼18000平方米估1000KVA>共46000平方米,约2800KVA。
我的基本供配电方案为: 10KV双电源引自临近区域变电所不同母线段,10KV分支箱装设在教育培训大楼变配电房<临近入口>,文体活动中心及科技展示大楼均由教育培训大楼10KV开关房引入双路电源<放射式>,变压器(均为一用一备)皆分设在两栋楼的10/0.4KV变配电房内。
小弟刚入道不久,请大哥大姐指教其可行性可否啊!
另有几个问题想请教: 1.供电用户等级设为二级,10KV双电源供电是否合适? 2. 各单体消防及应急照明等二级负荷设备供电用EPS解决是否合理? 3. 若在小区内中央部分设总的变配电房,变压器集中设置,此方案是否也可行? 希望各位不吝赐教啊! 谢谢了!
nlb
2005年02月21日 06:01:21
2楼
为减小低压供电距离,变压器应尽量靠近负荷中心,三台变压器宜分别布置在各单体内或附近。
回复
qy313
2005年02月21日 09:32:24
3楼
高压一路就满足规范
回复

相关推荐

APP内打开