防烟系统的选择及一般规定
宠辱不惊aaa
2022年10月18日 17:23:26
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:防烟系统选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:   1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。    

知识点:防烟系统选择

来源:网络,如有侵权,请联系删除



图片

1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:  

1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。    

2) 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。    

3)当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

推荐资料:

酒店防排烟系统设计图

https://ziliao.co188.com/d81355.html   

《建筑防烟排烟系统技术标准》终稿

https://ziliao.co188.com/p62886878.html 

相关推荐

APP内打开