钢筋工程施工常见问题、质量控制要点及施工标准
蜂花薛岳
2022年10月10日 09:08:13
来自于建筑施工
只看楼主

一、钢筋工程常见问题: 1、钢筋末端弯后平直段长度不足。 2、钢筋绑扎跳绑、漏绑。 3、钢筋搭接长度不满足规范要求。 4、套筒连接后外露丝扣个数大于1个。 5、钢筋搭接在加强部位未按照搭接百分率设置。 6、钢筋间距未严格按照图纸要求布置。 7、墙体竖向梯子筋代替墙体竖向钢筋未比设计直径大一规格。 8、箍筋处柱筋未绑扎到角。 9、对检验合格的丝头需盖好保护帽,以防锈蚀、污染,按规格分类码放整齐,待运至施工现场使用。

一、钢筋工程常见问题:

1、钢筋末端弯后平直段长度不足。

2、钢筋绑扎跳绑、漏绑。

3、钢筋搭接长度不满足规范要求。

4、套筒连接后外露丝扣个数大于1个。

5、钢筋搭接在加强部位未按照搭接百分率设置。

6、钢筋间距未严格按照图纸要求布置。

7、墙体竖向梯子筋代替墙体竖向钢筋未比设计直径大一规格。

8、箍筋处柱筋未绑扎到角。

9、对检验合格的丝头需盖好保护帽,以防锈蚀、污染,按规格分类码放整齐,待运至施工现场使用。

10、钢筋锚固长度不满足规范要求。

11、水平筋代替箍筋做法不正确。

12、进场钢筋非公司合同要求品牌。


二、钢筋加工控制要点:

1、钢筋加工样板展示区:

1)钢筋制作样板,包括钢筋切断、弯曲、丝扣加工。

①钢筋切断:

A、确保下料长度准确。

B、检查被切断钢筋质量,将劈裂、缩头或严重弯头的部分切除。

C、用于机械连接的钢筋必须采用无齿锯切割,保证端头平直,顶端切口无斜口、马蹄口或扁头。

②钢筋弯曲:

A、一级(光圆)钢筋受拉时末端做成1800弯钩,弯后平直段长度≥3d。

B、箍筋与拉钩末端做1350弯钩,弯后平直段长度≥10d且≥75mm(无抗震要求时不小于5d)。

C、钢筋末端做90°弯钩,弯后平直段长度≥12d(或满足设计要求)。

③丝扣加工:

A、丝扣长度比1/2套筒长度多一个丝扣。

B、丝头牙形饱满,无虚牙、断牙,无扭肋。


2)钢筋绑扎必须满绑,严禁跳绑、漏绑。直径≤ф14的钢筋必须采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊。模板定位筋要求砼浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。钢筋连接样板包括绑扎、机械、焊接连接。

①绑扎连接:搭接长度满足规范要求(1.2Lae,Lae长度:三级钢,一级抗震,C30:40d,C35:37d,C40:33d),且绑扎不少于三道。

②机械连接:连接后外露丝扣个数不大于1个。

③焊接连接:

A、四周焊包均匀凸出钢筋表面≥4mm。

B、钢筋头无烧伤缺陷。

C、轴线偏移不大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

2、钢筋批量加工控制要点:

1)核对钢筋加工下料单

检查下料单中钢筋的型号、间距、尺寸、安装方式等与图纸及规范要求是否一致。

2)钢筋除锈

钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等必须清除干净。

3)钢筋调直

钢筋调直必须采用机械方法调直(禁止冷拉伸长)。

4)钢筋切断、钢筋弯曲成型、丝扣加工均按照样板标准进行控制。


三、钢筋安装控制要点:

1、钢筋绑扎样板区的控制要点:

1)钢筋绑扎样板:包括剪力墙、柱、梁、板、楼梯绑扎样板。

①剪力墙钢筋绑扎样板

A、钢筋搭接:在加强部位按照50%搭接百分率设置,搭接长度1.2Lae(Lae长度:三级钢,一级抗震,C30:40d,C35:37d,C40:33d),错开500mm。在非加强部位,搭接率可以达到100%,但搭接长度不小于1.2Lae。

B、钢筋间距:钢筋间距严格按照图纸要求布置,偏差≤10mm。

C、拉钩数量:严格按照图纸及规范要求设置,不得有漏绑现象,绑扎牢固且弯折方向需错开布置。

D、钢筋定位:墙体竖向梯子筋:间距1.2m布置,可代替墙体竖向钢筋,但要比设计直径大一规格,注意竖向梯子筋高度与剪力墙竖向分布钢筋高度一致,在竖向梯子筋上设置3道顶模筋,两端各一道,中间位置处一道,顶模筋长度为墙厚-2mm,端头刷防锈漆(详见下图) 。水平梯子筋:控制立筋间距及位置,设置一道水平梯子筋,距板高度不大于300mm,作为上层定位筋周转使用 。双F卡、塑料垫块:控制墙体钢筋截面及钢筋保护层厚度,双F卡间距600mm梅花形布置且必须与墙水平筋和竖向筋相交处绑扎,塑料垫块间距400mm梅花形布置,墙钢筋间距不得超过设计值10mm,墙体距地面1.5m位置设置U型筋或预制双F卡,距顶板200mm设置挂钩梅花形布置,间距 800mm,以保证墙筋间距和保护层厚度,保护层厚度偏差不得超过国家规范值±5mm。

②柱钢筋绑扎样板

A、箍筋设置(应按设计要求配置箍筋,当设计无具体要求时,应符合下列规定):纵向受力钢筋搭接连接时,在主筋搭接范围内设置箍筋加密区,加密区箍筋间距为100mm和5d(d为搭接钢筋的较小直径)较小者。梁柱节点处箍筋必须按要求设置。剪力墙钢筋代替箍筋时,要将原箍筋所包围柱筋全部包围,与柱纵筋相交处设置拉钩,弯钩角度全部为135°。

B、连接设置:柱纵向受力筋连接部位必须设置在1/3净高以上且在距梁板底部500mm以上,相邻纵筋焊接连接位置错开距离≥35d且≥500mm以上,机械连接位置错开距离≥35d。

C、必须将钢筋交叉点全部绑扎。

D、在柱箍筋上放置塑料垫块。

E、箍筋处柱筋绑扎必须到角。(见下图)

③梁钢筋绑扎样板

A、直锚长度不小于Lae。

B、弯锚时水平段不小于0.4Lae,弯锚弯曲段不小于15d,锚至框架柱内时,水平段需伸至柱外侧纵筋内侧。

C、梁高度大于450mm时设置水平构造筋,间距≤200mm。

D、应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,梁柱节点处设置箍筋加密区,长度为500mm与1.5倍梁高较大者,第一道箍筋距节点距离小于50mm。

E、梁钢筋双排设置时,上下排钢筋间距为钢筋直径d与25mm较大者。

④顶板钢筋绑扎样板

A、上下排钢筋的间距符合设计要求。

B、上层钢筋的弯钩长度不小于板厚h-30mm。

C、下层钢筋锚入梁中长度不小于5d,且至少到梁中线。

D、上下层钢筋锚入剪力墙时,伸入剪力墙内的钢筋长度为0.35La与5d较大者,且至少过墙中线,另外上层钢筋在剪力墙内向下弯锚15d。

E、上层钢筋使用马凳铁支撑,且使用架立筋控制钢筋保护层厚度,下层钢筋使用混凝土垫块支撑,间距800mm-1000mm。

F、升降板处,钢筋在变截面处相交长度至少为La。

⑤楼梯钢筋绑扎样板

A、上下排钢筋间距符合设计要求。

B、上部纵筋锚入梯梁,伸入梯梁长度不少于0.35La(考虑充分发挥钢筋抗拉强度时为0.6La),且至少伸至梁对边后方可向下弯折,弯钩平直段长度不少于15d。

C、下部纵筋锚入梯梁,伸入梯梁长度不少于5d,且至少伸过梁中线。

D、梯板上部纵筋设置为非贯通筋时(在梯板两端设置),纵筋在梯板内长度至少为1/4Ln(Ln为梯板长度)。


2、钢筋绑扎样板段的控制要点

1)梁:附加筋上排钢筋加筋长度应按设计要求配置,当设计无具体要求时为1/3梁跨度,二排钢筋加筋长度为1/4梁跨度,跨度为相邻梁跨度较大者。

2)板:板下方无梁且上部有砌体时,需在砌体正下方部位设置附加筋,附加筋直径不小于14mm,相交后伸出长度不小于La。


3、洞口加筋

1)板洞口加筋

①矩形洞口边长或圆形洞口直径不大于300mm时,受力钢筋绕过洞口,不设补强钢筋。若果受力钢筋无法绕过而被迫切断,应按如图构造要求制作。

②矩形洞口边长或圆形洞口直径大于300mm但是不大于1000mm时,纵横两个方向分别按每边配置两根直径不小于12且不小于被切断纵向钢筋总面积50%补强。补强钢筋与被切断钢筋布置在同一层面,两根补强钢筋的净距为30mm。圆形洞口1环向上下各配置一根直径不小于10的钢筋补强。洞口边被迫切断的钢筋,应按如图构造要求制作。

2)剪力墙洞口加筋

当设计注明补强钢筋时,按照注写值补强。当设计未注明补强钢筋时,按照以下要求补强。

①方形洞口加筋:

当洞口尺寸小于800mm时,按照每边配置两根不小于12的补强钢筋且不小于同向被切钢筋断纵向钢筋面积的50%补强。

当洞口尺寸大于800mm时,在洞口上下设置补强暗梁,补强暗梁配筋按设计补强。

②圆形洞口加筋:

当圆形洞口直径不大于300mm时,按照正方形设置补强钢筋,补强钢筋按照设计注写值。

当圆形洞口直径大于300mm且不大于800mm时,按照六边形设置补强钢筋,补强钢筋按照设计注写值。

当圆形洞口直径大于800mm时,洞口上下设置补强暗梁,暗梁配筋按照设计注写值。

4、大面积施工的控制要点

钢筋工程大面积施工时,严格按照样板施工质量标准来要求现场的施工。

相关推荐

APP内打开