严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准解读生活热水系统
zsd_4721383133
2022年08月25日 15:39:31
只看楼主

6.2.1??居住建筑的生活热水系统宜分散设置。当采用集中生活热水系统时,其热源应按下列原则选用: ????1??应优先采用工业余热、废热、太阳能和地热; ????2??除有其他用汽要求外,不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽,通过热交换后作为生活热水的热源或辅助热源; ????3??当有其他热源可利用时,不应采用直接电加热作为生活热水系统的主体热源。 条文:     

6.2.1??居住建筑的生活热水系统宜分散设置。当采用集中生活热水系统时,其热源应按下列原则选用:

????1??应优先采用工业余热、废热、太阳能和地热;

????2??除有其他用汽要求外,不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽,通过热交换后作为生活热水的热源或辅助热源;

????3??当有其他热源可利用时,不应采用直接电加热作为生活热水系统的主体热源。

条文:

    生活热水在严寒和寒冷气候区是居住建筑的必需设置,系统形式和热源的选择均应在建筑设计阶段统一考虑,从节能角度出发要尽量避免集中设置,同时当不得不采用电加热作为生活热水系统的主体热源时,也应分散设置系统。

6.2.2??集中热水系统应在用水点处采用冷水、热水供水压力平衡和稳定的措施。

条文:

    供水压力平衡的设计要求。

????用水点尤其是淋浴设施处冷、热水供水压力平衡和稳定,能够减少水温初调节时间,避免洗浴过程中的忽冷忽热,对节能节水有利。其保证措施包括冷水、热水供应系统分区一致,减少热水管网和加热设备的系统阻力,淋浴器处设置能自动调节水温功能的混合器、混合阀等。

6.2.3??采用户式燃气炉作为生活热水热源时,其热效率不应低于现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665中规定的2级能效要求。

条文:

    户式燃气炉作为生活热水热源的效率规定。本条文为强制性条文。

6.2.4??以燃气作为生活热水热源时,应采用燃气热水锅炉直接制备热水。

条文:

    生活热水系统除有其他蒸汽使用的要求外,不可采用燃气锅炉制备高温高压蒸汽,再进行热交换供应生活热水。因为高温蒸汽焓值远高于热水,将低温水加热至高温高压蒸汽,再通过热交换转化为生活热水是能量的高质低用,应避免。

6.2.5??以燃气作为生活热水热源时,其锅炉额定工况下热效率应符合本标准第5.2.1条的规定。

条文:

    燃气作为生活热水热源的效率规定。本条文为强制性条文。

6.2.6??采用空气源热泵热水机组制备生活热水时,制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于表6.2.6的规定,并应有保证水质的有效措施。

表6.2.6 热泵热水机性能系数(COP)(W/W)

制热量(KW)
热水机形式
普通型
低温型
H≥10
一次加热式
4.40
3.70
循环加热
不提供水泵
4.40
3.70
提供水泵 4.30
3.60

条文:

    略。

6.2.7??集中热水供应系统的监测和控制应符合下列规定:

????1??对系统热水耗量和系统总供热量值应进行监测;

????2??对设备运行状态应进行检测及故障报警;

????3??对每日用水量、供水温度应进行监测;

????4??装机数量大于等于3台的工程,应采用机组群控方式。

条文:

    集中热水系统的监测和控制要求。

????目前工程设计对热水系统计量和监测要求较低,而生活热水系统是给水排水系统中节能潜力最大的,是给水排水节能的重要手段,应该予以重视。

????控制的基本原则是:(1)设备尽可能高效运行;(2)相同型号的设备的运行时间尽量接近以保持其同样的运行寿命(通常优先启动累计运行小时数最少的设备);(3)满足用户侧低负荷运行的需求。

????设备运行状态的监测及故障报警是系统监控的一个基本内容。

????集中热水系统采用风冷或水源热泵作为热源,当装机数量多于3台时采用机组群控方式,可以有一定的优化运行效果,提高系统的综合能效。

????由于工程的情况不同,本条内容可能无法完全包含一个具体的工程中的监控内容,因此设计人员还需要根据项目具体情况确定一些应监控的参数和设备。

6.2.8??集中生活热水加热器的设计供水温度不应高于60℃。

条文:

    生活热水供水温度要求。

????过高的供水温度不利于节能。集中生活热水的供水温度越高,管内外温差和热损失越大。同时为防止结垢,给出设计温度的上限。在保证配水点水温的前提下,可根据热水供水管线长度、管道保温等情况确定合适的供水温度,以缩小管内外温差,减少热损失,节约能源。

6.2.9??生活热水水加热设备的选择和设计应符合下列规定:

????1??被加热水侧阻力不宜大于0.01MPa;

????2??安全可靠、构造简单、操作维修方便;

????3??热媒入口管应装自动温控装置。

条文:

    本条包括太阳能热水系统辅助热源的加热设备。选择低阻力的加热设备,是为了保证冷热水用水点的压力平衡。安全可靠、构造简单、操作维修方便是为了保证设备正常运行和保持较高的换热效率。设置自动温控装置是为了保证水温恒定,提高热水供水品质并有利于节能节水。

6.2.10??生活热水供回水管道、水加热器、贮水箱(罐)等均应保温。室外保温直埋管道不应埋设在冰冻线以上。

条文:

    为保证热水系统的热损失,减少热水能耗,需要对系统中的主要部件进行保温。供回水管、加热器、储水箱是热水系统的主要部件,做好保温可以降低热水系统的能耗。将直埋管道埋设在冰冻线以下,以避免冬季管道破裂,保障供水安全。

6.2.11??当无条件采用工业余热、废热作为生活热水的热源时,住宅应根据当地太阳能资源设置太阳能热水系统并应符合下列规定:

????1??对寒冷地区,12层及其以下的住宅,所有用户均宜设置太阳能热水系统;12层以上住宅,宜为其中12个楼层的用户设置太阳能热水系统;

????2??当有其他热源条件可以利用时,太阳能热水系统不应直接采用电能作为辅助热源;当无其他热源条件而采用电能作为辅助热源时,不应采用集中辅助热源形式。

条文:

    略。

6.2.12??集中生活热水系统应采用机械循环,保证干管、立管中的热水循环。集中生活热水系统热水表后或户内热水器不循环的热水供水支管,长度不宜超过8m。

条文:

    为避免使用热水时需要放空大量冷水而造成水和能源的浪费,集中生活热水系统应设循环加热系统。为保证无循环的供水支管长度不超过8m,宜就近在用水点处设置供回水立管,热水表宜采用在户内安装的远传电子计量或IC卡仪表。当热水用水点距水表或热水器较远时,需采取其他措施,例如:集中热水供水系统在用水点附近增加热水和回水立管并设置热水表;户内采用设在厨房的燃气热水器时,设户内热水循环系统,循环水泵控制可以采用用水前手动开闭或定时关闭的方式。

6.2.13??有计量要求的水加热、换热站室,应安装计量装置。?

条文:

    热水计量的要求。

????安装热媒或热媒计量表以便控制热媒或热源的消耗,落实到节约用能。

????水加热、热交换站室的热媒水仅需要计量用量时,在热媒管道上安装热水表,计量热媒水的使用量。

????水加热、热交换站室的热媒水需要计量热媒水耗热量时,在热媒管道上需要安装热量表。热量表是一种适用于测量在热交换环路中,载热液体所吸收或转换热能的仪器。热量表是通过测量热媒流量和焓差值来计算出热量损耗,热量损耗一般以“kJ”或“MJ”表示,也有采用“kW·h”表示的。在水加热、换热器的热媒进水管和热媒回水管上安装温度传感器,进行热量消耗计量。热水表可以计量热水使用量,但是不能计量热量的消耗量,故热水表不能替代热量表。

????热媒为蒸汽时,在蒸汽管道上需要安装蒸汽流量计进行计量。水加热的热源为燃气或燃油时,需要设燃气计量表或燃油计量表进行计量。