严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ 26-2018建筑给水排水
zsd_4721383133
2022年08月25日 15:37:13
只看楼主

6.1.1??设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。 条文:     设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。 6.1.2??市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定: ????1??各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜大于0.45MPa;

6.1.1??设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。

条文:

    设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。

6.1.2??市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定:

????1??各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜大于0.45MPa;

????2??各加压供水分区宜分别设置加压泵,不宜采用减压阀分区;

????3??分区内低层部分应设减压设施保证用水点供水压力不大于0.20MPa,且不应小于用水器具要求的最低压力。

条文:

    本条包括建筑的各类供水系统,如给水、中水、热水、直饮水等。

????给水系统的水压,既要满足卫生器具所需要的最低水压,又要考虑系统、给水配件可承受的最大水压和使用时的节水节能要求。

????各分区的最低卫生器具配水点指同一立管的每层各户分支处,其静水压力要求与现行相关国家标准一致。但在工程设计时,为简化系统,常按最高区水压要求设置一套供水加压泵,然后再将低区的多余水压采用减压或调压设施加以消除,显然,被消除的多余水压是无效的能耗。对于高层居住建筑,尤其是供洗浴和饮用的给水系统用量较大,完全有条件按分区设置加压泵,避免或减少无效能耗。

????对于用水点供水压力的限制,是为了节约用水,同时降低了加压水泵的流量和功率,并节省了生活热水的加热能耗。

6.1.3??应结合市政条件、建筑物高度、安全供水、用水系统特点等因素,综合考虑选用合理的加压供水方式。

条文:

    常用的加压供水方式包括高位水箱供水、气压供水、变频调速供水和管网叠压供水等,从节能节水的角度比较,这四种常用的供水方式中,高位水箱和管网叠压供水占有优势。但在工程设计中,在考虑节能节水的同时,还需兼顾其他因素,例如顶层用户的水压要求、市政水压等供水条件、供水的安全性、用水的二次污染等问题。

6.1.4??应根据管网水力计算选择和配置供水加压泵,保证水泵工作时高效率运行。应选择具有随流量增大,扬程逐渐下降特性的供水加压泵。给水泵的效率不应低于国家现行标准规定的泵节能评价值。

条文:

    略。

6.1.5??水泵房宜设置在建筑物或建筑小区的中心部位;条件许可时,水泵吸水水池(箱)宜减少与用水点的高差,尽量高位设置。

条文:

    泵房宜设置在建筑物或建筑小区的中心部位是为了减少输送管网长度。

????当水泵和吸水池设置在建筑物地下室时,吸水池(箱)宜设在最接近地面上用水点的地下室上部位置,尽量减少水泵的提升高度;但要注意给水泵房位置还必须满足隔声和隔振等要求,避免在贴邻居室的正下方设置水泵;必要时可将吸水池尽量设置在地下室上部,水泵设置在远离居室的地下室下部。

6.1.6??地面以上的污、废水宜采用重力流直接排入室外管网。

条文:

    本条是针对有些工程将部分或全部地面以上的污废水先排入地下污水泵房,再用污水提升泵排入室外管网而提出的。这种做法既浪费能源又不安全。

知识点:18版居住建筑节能设计标准建筑解读给水排水

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 (JGJ 26-2010)


相关推荐

APP内打开