消火栓灭火系统概述与设备组成
水满则溢111
2022年08月18日 11:20:48
只看楼主

一、消火栓灭火系统的组成 消火栓灭火系统是把室外给水系统提供的水量,在室外给水管网压力满足不了灭火需要时,经过加压使其输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备。 在民用建筑中使用最广泛的是水消防系统,即消火栓灭火系统。对于低层建筑或高度不超过50m的高层建筑,消火栓灭火系统一般由消火栓设备、消防管道、消防水池、消防水箱、增压设备、水泵接合器及水源等组成。

一、消火栓灭火系统的组成

消火栓灭火系统是把室外给水系统提供的水量,在室外给水管网压力满足不了灭火需要时,经过加压使其输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备。

在民用建筑中使用最广泛的是水消防系统,即消火栓灭火系统。对于低层建筑或高度不超过50m的高层建筑,消火栓灭火系统一般由消火栓设备、消防管道、消防水池、消防水箱、增压设备、水泵接合器及水源等组成。

消火栓设备

消火栓设备是消火栓给水系统中重要的灭火装置,是消火栓系统终端用水的控制装置。它由水枪、水带、消火栓(阀门)组成,通常将水枪、水带和消火栓按要求配套安装在消火栓箱内。室内消火栓的布置,应满足保证有两支水枪的充实水柱能同时到达室内任何部位的要求。室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。

建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000m3的库房、N类汽车车库等可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位。室内消火栓的间距不应大于50m。

消防管道

消防管道一般包括引入管、消防干管、消防立管以及相应阀门等的管道配件。

消防用水通过引入管与建筑室外给水管连接,将水引至室内的消防系统。为保证消防供水的安全性,室内消防给水管道宜布置成环状,其引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的引入管应能保证消防用水量和水压的要求。

消防水池

消防水池用于储存消防用水量。建筑物周围市政给水管网或室外水源无法满足室内消防用水量的需求时,需设置消防水池,以备不时之需。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾持续时间内的室内消防用水量。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾持续时间内的室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和。

消防水池可单独设置,也可和生活或生产储水池共用。例如,室内设有游泳池或水景水池时也可将其兼作消防水池用。若消防水池与生活水箱合用,则应采取消防用水不被动用的措施。

消防水箱

消防水箱应满足初期火灾扑灭所需的用水量和水压要求,一般储存10min的消防用水量。消防水箱一般宜设置在建筑物的顶部,使其采用重力自流的供水方式。消防水箱宜与生活(生产)高位水箱合用,以保证水箱内水的流动,防止水质的变化。

增压设备

增压设备用于提供消防给水所需的水量和水压。消火栓给水系统采用水泵作为增压设备,又名消防泵。

水泵接合器

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,是应急备用设备。水泵接合器有三种布置方式,即地上式接合器、地下式接合器以及墙壁式接合器,其一端由消防给水管网水平干管引出,另一端设于消防车易于接近的地方,供消防车加压向室内管网供水使用。

其中,地上式接合器适用于南方温暖地区,地下式接合器适用于北方寒冷地区,墙壁式接合器一般安装在建筑物的墙角处,不占用地面位置,方便使用。

  其    他  

此外,消火栓给水系统组成还包括屋顶消火栓,即试验用消火栓,供消火栓给水系统检查和试验之用,以确保室内消火栓系统随时能正常运行。

图片


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

室内消火栓系统及气体灭火系统详图

https://ziliao.co188.com/d63598242.html

论室内消火栓系统和自动喷水灭火系统局部组合的可行性和必要性

https://ziliao.co188.com/p97515.html



知识点:消火栓灭火系统


相关推荐

APP内打开