请教各位大神,厌氧池的水力停留时间到底是多少合适?
污师123
污师123 Lv.2
2022年08月14日 17:06:52
来自于水处理
只看楼主

进水COD4000mg/L,采用A2O工艺处理,厌氧池的水力停留时间是多少?为什么厌氧塔的水力停留时间要几十个小时,厌氧池有的人推荐1-3小时足矣?

进水COD4000mg/L,采用A2O工艺处理,厌氧池的水力停留时间是多少?为什么厌氧塔的水力停留时间要几十个小时,厌氧池有的人推荐1-3小时足矣?

yj蓝天
2022年08月15日 06:57:45
2楼

厌氧池停留时间取决于污水的生化性和目的,如果为了生物除磷,厌氧池停留时间积几个小时就可以了,如果是降解有机物最少也需要20小时。

回复
流星雨0613
2022年08月24日 14:06:26
3楼

这个需要你分清楚,你是厌氧塔单独作为COD去除的一个单元,还是除磷A2O里面的厌氧。你的这个进水COD都到了4000mg/L了,这样一般是前面的那种。需要看你这是什么行业的水?水里有机物主要成分是什么?一般厌氧COD进水负荷都有2-10kg,如果2KG,你这可能就是停留两天了。