消防控制室常见消防安全风险
土木小唐
2022年08月02日 09:17:27
只看楼主

知识点:消防安全风险消除人为致灾因素,确保消防安全。(内容来源于实践总结)1、管理制度方面:未形成完善管理制度;制度未上墙(上墙是为了让值班人员持续学习,潜移默化中掌握);制度违反现行消防法规;没有奖惩制度;制度未能有效落实。2、设备硬件方面:主机存在故障点位,没有维修或者直接注销掉或者屏蔽处理;设备故障后,管理人员没有及时安排维修,或无人跟进故障处理;联动主机处于瘫痪状态;

知识点:消防安全风险

消除人为致灾因素,确保消防安全。

(内容来源于实践总结)

1、管理制度方面:

未形成完善管理制度;

制度未上墙(上墙是为了让值班人员持续学习,潜移默化中掌握);

制度违反现行消防法规;

没有奖惩制度;

制度未能有效落实。

2、设备硬件方面:

主机存在故障点位,没有维修或者直接注销掉或者屏蔽处理;

设备故障后,管理人员没有及时安排维修,或无人跟进故障处理;

联动主机处于瘫痪状态;

主机报警喇叭被人为摘除;

消防电话系统、应急广播系统不能正常使用;

主机备用电源应急能力不足;

探测器登记位置与现场安装位置不符;

未按照国家标准规范要求对设施进行维护保养;

未按照消防法要求对设施进行年度检测。

3、人员方面:

值班人员业务技能不强,不会操作各系统,不了解系统工作原理,不主动学习提升业务技能;

值班人员数量少于2人,人员没有职业资格证书。

4、应急处置方面:

人员不熟悉应急预案内容,不能快速处置火警信息;

预案不贴合单位实际;

控制室和外围巡查人员、与应急组织之间信息不畅通;

人员不了解不熟悉建筑内部布局;

不了解消防设施位置和使用方法;

5、日常管理方面:

未建立消防档案或消防档案不健全;人员不了解现行消防法律法规标准;

值班记录与实际不符;

对于误报警,不能查明误报原因;

控制室存在脱岗、睡岗、酒后上岗、玩游戏等情形。