防排烟系统设计,设备及运行原理
眉眼如初0001
2022年08月01日 10:41:54
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:防排烟系统设备 来源:网络 名词解释 防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的 系统。 机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。

知识点:防排烟系统设备

来源:网络

名词解释

防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。

防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。

排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的

系统。

机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。

机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。

自然排烟利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。

排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门.


排烟防火阀-1

排烟防火阀-1说明

一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。

1、温控:温感器动作阀门自动关闭;

2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;

3、手动关闭、手动复位;

4、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。





全自动防火阀

该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上或安装在排烟

系统的管道上。平时处于常开状态,火灾时阀门依靠操作装置内部的复位弹簧自动关闭起到防烟阻火的作用。

1、可手动六档调节阀门开度;

2、温控:温感器动作阀门自动关闭;

3、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭,再次供电,电信号(DC24V)阀门依靠电机复位;

5、手动关闭、手动复位;

6、输出二组触点信号。







防火阀

该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。

1、温控:温感器动作阀门自动关闭;

2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;

3、手动关闭、手动复位;

4、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号





可调节的防火阀

该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上,平时处于常

开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。

1、可手动五档调节阀门开度;

2、温控:温感器动作阀门自动关闭;

3、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;

4、手动关闭、手动复位;

5、关闭时输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。


正压送风阀口

正压送风口又称为加压送风口、多叶送风口

在其阀体正面装有一铝合金风口,一般安装在电梯前室、楼道等处的侧墻

上,有一个操作小室,可设置于阀体的左右或上下位置,该小室装有一活动小门,便于进行操作。主要功能、特点:

平时常闭,电动、手动开启;

输出开启动作信号,一组无源触点信号;

手动复位关闭;

280℃温感器动作,阀门自动重新关闭;可选项;

自动开启:消防中心电信号(DC24V/0.5A)电磁铁动作阀门自动开启;

推荐资料:

防排烟系统设备及附件选用与安装

https://ziliao.co188.com/p59494185.html

办公楼设计_成都某办公楼空调防排烟系统全套施工设计cad图纸(含设备材料明细表)

https://ziliao.co188.com/d63565565.html 

相关推荐

APP内打开