关于变电所的火灾类别到底定为丙类还是丁类?
yunyun
yunyun Lv.4
2022年07月12日 09:20:21
只看楼主

有油就是丙类,干式变压器就是丁类。 看看建规 GB50016-2014第3.1.1条中生产中火灾危险性举例条文说明里说到:油浸变压器室,配电室每台装油量大于60kg的设备,均划为丙类。 再看SH/T3196-2017石油化工企业建筑物分类标准中提到干式变压器的变电站火灾危险性为丁类,油浸变压器为丙类。

有油就是丙类,干式变压器就是丁类。

看看建规 GB50016-2014第3.1.1条中生产中火灾危险性举例条文说明里说到:油浸变压器室,配电室每台装油量大于60kg的设备,均划为丙类。

企业微信截图_16575880056971.png

再看SH/T3196-2017石油化工企业建筑物分类标准中提到干式变压器的变电站火灾危险性为丁类,油浸变压器为丙类。

image.png


凉秋瑾言
2022年07月12日 13:47:41
2楼

真是棒啊很好的资源

回复
luoxinlin1990
2023年03月03日 15:30:47
3楼

看了楼主很多帖子,受益匪浅;请教楼主:油变丙类和配电一个建筑,占地超过300平,且油变面积超过5%,多层,消火栓设不设?如何设?

回复
songliangt1
2023年03月12日 09:12:23
4楼

非常好

回复

相关推荐