图中的接地方式是TN-C还是TN-S
shinelife
shinelife Lv.2
2008年03月19日 11:50:56
只看楼主

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

1205899191095.GIF

免费打赏
liu671224
2010年04月24日 21:54:20
72楼
TN-S
回复
sayakagirl
2010年04月25日 02:31:38
73楼
电动机和配电箱1为TT,设备外壳直接接地
回复
火云邪神
2010年04月25日 09:28:57
74楼
这个是TN-S,不过电机和1号配电箱的接线有些怪。:)
回复
红苹果
2010年04月25日 11:54:26
75楼
:lol
当然是TN-S系统了,工作接地与保护接地共用了,接地电阻要求比较苛刻。
个人不建议这样,电机四芯电缆,配电相五线走。。。毕竟接地线在地下容易腐蚀。。
回复
itltcl
2010年04月25日 12:58:16
76楼

与电源共用一个接地 系统, 怎么可能是TT呢,个人认为是一个不标准的TN-S系统。
回复
zcsxtl
2010年04月25日 13:14:27
77楼
从规范里的定义来看,途中做法没有问题,而且世纪工程设计中,设计人员也是这么设计的!:victory:
回复
asmdl
2010年04月25日 14:25:23
78楼
TN-S
回复
whlandwq
2010年04月25日 15:23:04
79楼
个人认为:电机1和配电箱1为TT接地系统,配电箱2为TN-S系统.该接法的话应在TT系统负荷端加装RCD,否则如果出现TT系统接地故障的话,故障电流会通过N线传输到配电箱2上 使其带危险电压
回复
shinelife
2011年01月17日 10:26:13
80楼
大型电厂多基本采用这种方式,地下接地网是全场联通的,地网接地电阻基本小于0.1欧姆,我至今还是没搞明白这属于哪种接地方式。
回复
wlh0552
2011年01月17日 11:02:42
81楼
是TN-S系统!!
回复

相关推荐

APP内打开