72楼
TN-S
回复
73楼
电动机和配电箱1为TT,设备外壳直接接地
回复
74楼
这个是TN-S,不过电机和1号配电箱的接线有些怪。:)
回复
75楼
:lol
当然是TN-S系统了,工作接地与保护接地共用了,接地电阻要求比较苛刻。
个人不建议这样,电机四芯电缆,配电相五线走。。。毕竟接地线在地下容易腐蚀。。
回复
76楼
与电源共用一个接地 系统, 怎么可能是TT呢,个人认为是一个不标准的TN-S系统。
回复
77楼
从规范里的定义来看,途中做法没有问题,而且世纪工程设计中,设计人员也是这么设计的!:victory:
回复
78楼
TN-S
回复
79楼
个人认为:电机1和配电箱1为TT接地系统,配电箱2为TN-S系统.该接法的话应在TT系统负荷端加装RCD,否则如果出现TT系统接地故障的话,故障电流会通过N线传输到配电箱2上 使其带危险电压
回复
80楼
大型电厂多基本采用这种方式,地下接地网是全场联通的,地网接地电阻基本小于0.1欧姆,我至今还是没搞明白这属于哪种接地方式。
回复
81楼
是TN-S系统!!
回复