2021.12.04工程案例分析--喷漆、烘烤废气
自称为神的男人
2021年12月04日 11:36:36
来自于大气治理
只看楼主

编辑于2021年12月4日星期六,著作权归作者所有,转载须经作者本人同意,联系电话13712126414。 一、工程资料: (1)设备详情:水帘柜两个长宽高=2×1.2×2(去除水箱 水帘柜底座高度后,高度为1.2米,见下图一)。烤箱3个。 (2)工程详情:①水帘柜风机4.5A,2.2kw;主风机7C-18.5kw;主风管尺寸为800×800mm,支管为300×300mm,详见图纸二。②水帘柜和烤箱放在

编辑于2021124日星期六,著作权归作者所有,转载须经作者本人同意,联系电话13712126414

一、工程资料:

(1)设备详情:水帘柜两个长宽高=2×1.2×2(去除水箱 水帘柜底座高度后,高度为1.2米,见下图一)。烤箱3个。

(2)工程详情:①水帘柜风机4.5A2.2kw;主风机7C-18.5kw;主风管尺寸为800×800mm,支管为300×300mm详见图纸二②水帘柜和烤箱放在2楼,设备放在三楼楼顶。车间图纸详见附图三

二、现存问题

(1)回风:其中一个水帘柜风机不开时,会有风倒流入车间。

(2)电控风阀容易损坏。

(3)采用UV 活性炭工艺,UV灯上有油漆渣后着火。

(4)主风管太大,造成油漆颗粒抽不走。

(5)水帘柜支管偏小,主管道太长。

三、问题分析

(1)回风这种情况一定要整个系统来分析。首先我们确定一个概念就是,风的流向和人走路一样,去一个地方一定是选道路宽敞和距离短的。我们看到烤箱距离主风机很近,而水帘柜的风管在两边,结果就是烤箱风管分到的风量就会很大。其次由于UV光解后面没有加喷淋塔,大量的活性炭颗粒堵住了UV灯的表面,堵住了活性炭吸附塔,导致风无法顺畅地通过主风机排出去,也是造成回风的主要原因之一。在只开其中一台水帘柜风机的情况下,就会产生回风的现象。

(2)工艺改为:水帘柜废气(风机) 烘烤废气 → 水帘柜 → 活性炭1# → 活性炭2# → 主风机 → 达标排放;详见附图四

(3)总风量为22236m3/h=20736m3/h 1500m3/h

①水帘柜截面设计风速1.2/秒,两台水帘柜的风量=2m×1.2m×1.2m/s×3600s/h=20736m3/h,

②烤箱风量500m3/h,三台总计1500m3/h。烤箱只有一个φ90mm的热气排风口,安装时衔接做集气罩,不要完全衔接住排烟口。

根据风机参数风量在13161m3/h--26322m3/h,全压为2395--1519Pa,结论:不需要更换主风机。

4)风量确定时,风管尺寸设计的重要参数是风速,他决定着阻力、颗粒物是否可以抽走。并不是风管越大越好,本工程在主管道内因为风速过小,积累了大量的油漆颗粒,只能靠人工清理。

四、工程整改内容

(1)加喷淋塔(2)原有UV拆除,换为活性炭吸附塔。(3)五个支管都设置风阀,且调小烤箱的风量。

备注:企业在考虑工程费用和不能长期停工,并未采纳全部整改建议。

五、理想的工程方案:

1)两个水帘柜放置在同一个车间;(2)三个烤箱在车间内并管后再接到楼顶;(3)不要用水帘柜风机。如附图五、六

   未能按照理想施工的原因,是因为违反环保“三同时”规则之一的:同时设计。即车间布置好以后再设计环保设备安装。

六、理想状态的优势

(1)将水帘柜集中在左侧,可以省去40800×800的风管、20300×300的风管,且主风管应该设置φ600mm风管。节约的风管市场价值1.5万元。

(2)减少风机,两台风机价值0.5万。安装电控系统、电缆线0.1万元。

(3)能耗。年节约电费=2.2kw×2台×300/年×10天×0.8/=10560元。

参数说明:按企业年生产300天,每天工作10小时计算。

结论:工程安装费用节省2.1万元,还有每年能耗减少10560元。

 

 

 

 

图纸详见附件

 


feff9578b224f425d609.pdf
378 KB
立即下载
yj蓝天
2021年12月05日 08:09:45
2楼

资料不错,下载学习啦,。谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开