冷库冷柜设备管路安装注意事项
心软的投影仪
2021年11月18日 09:02:28
来自于制冷技术
只看楼主

一、管路安装焊接与排水 回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。 当机组位置高于蒸发器(如机组放置于2 楼,陈列柜放置于1 楼),蒸发器水平回气管与上升立管结合部位需设置回油弯;若机组位置大大高于蒸发器,则需每6米上升段增加安装一个存油弯。

一、管路安装焊接与排水


回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。


当机组位置高于蒸发器(如机组放置于2 楼,陈列柜放置于1 楼),蒸发器水平回气管与上升立管结合部位需设置回油弯;若机组位置大大高于蒸发器,则需每6米上升段增加安装一个存油弯。



若机组位置低于蒸发器(如机组放置于1 楼,陈列柜放置于2 楼), 上升段底部存油弯则应使回气管上升至与蒸发器上表面平齐,然后再向机组方向走管。


冷凝器位置高于压缩机组,则冷凝器每比压缩机组高出6 米,应在排气管上升段增设回油弯。另外,在排气部分没有安装单向截止回油弯的结构阀的系统中,应使排气上升管升至风冷冷凝器的盘管水平面上方,然后接入冷凝器。








所有回油弯应为整体式并安装于管道底部 , 回油弯的一端应符合水平管的尺寸,不能减小为立管的尺寸,尽可能抬高立管。

铜管支吊支撑方法参见图

制冷管路绝热:
低温机组从蒸发器到并联机组的回气管路使用≥19.1mm厚的封闭单元型绝热材料包裹。

中温机组 从蒸发器到并联机组的回气管路使用≥12.7mm厚的绝热材料包裹。 对暴露在高温环境中的长液管应使用≥12.7 mm 厚的绝热材料进行绝热。


铜管焊接:
在焊接的全过程中要求进行吹氮焊接,避免管路内氧化物的产生,氮气流量在0.05m3/h或用减压阀使其压力≤0.2kg/cm2。



焊接时要对焊口附近的球阀、针阀、电磁阀等阀门进行保护,以防高温造成阀门失效。



排水工程:
机器上安装回水弯管。将配管的斜度向排水口方向倾斜,取约1/50以上。 所有的连 接口必须使用下水胶粘结,并且涂胶要均匀。

排水管与总冷凝排水管连接前加装存水弯管。使用排水软管连接时,应做到每米留有50mm的余量,低温系统的排水管路加装防结露措施。