深圳实验室装修彩钢板安装有哪些工艺,SICOLAB实验室小编多方面了解到:在建设实验室装修中,隔断墙体、吊顶这方面设计,和大家详谈一番聊聊: 一、实验室装修墙体部分施工设计 1、1墙体采用5cm手工玻镁彩钢板隔墙,彩钢板表面涂层应具有抗静电性能,可防止有害颗粒被吸附到墙体表面。彩钢板墙面与地面,彩钢板墙面与彩钢板墙面,交接采用半径≤5Omm 的环氧喷塑铝合金圆弧处理。圆弧采用环氧树脂喷涂应具有防酸碱,抗静电性能,可防止有害颗粒被吸附。彩钢板拼缝应密封处理,密封材料应选用防火材料,并防止有害颗粒被吸附。彩钢板安装前需试摆,并按图固定玻璃窗的尺寸在彩钢板上留窗孔。

深圳实验室装修彩钢板安装有哪些工艺,SICOLAB实验室小编多方面了解到:在建设实验室装修中,隔断墙体、吊顶这方面设计,和大家详谈一番聊聊:

一、实验室装修墙体部分施工设计

11墙体采用5cm手工玻镁彩钢板隔墙,彩钢板表面涂层应具有抗静电性能,可防止有害颗粒被吸附到墙体表面。彩钢板墙面与地面,彩钢板墙面与彩钢板墙面,交接采用半径≤5Omm 的环氧喷塑铝合金圆弧处理。圆弧采用环氧树脂喷涂应具有防酸碱,抗静电性能,可防止有害颗粒被吸附。彩钢板拼缝应密封处理,密封材料应选用防火材料,并防止有害颗粒被吸附。彩钢板安装前需试摆,并按图固定玻璃窗的尺寸在彩钢板上留窗孔。

1.2实验室装修中彩钢板墙体安装工序:

1采用M6膨胀螺栓每隔1200mm安装一个以固定彩钢板铝槽,铝槽水平相差不得≥3mm,并不得影响彩钢板安装。

2彩钢板垂直卡入铝槽,卡入过程中配合电气线管安装,线管必须垂直插入彩钢板,插入彩钢板必须保护彩钢的平整,不得使彩钢板因安装电气管道而产生凹陷。彩钢板卡入铝槽后由天花楼板吊50X5OL型角铁通过自己攻锶丝回定彩钢板。L型必须焊接45度斜撑,以防止防止安装后的彩钢板水平摇动。彩钢板拼接后应密封处理,密封材料应选用防火材料。围护结构安装完成后,彩钢板墙体交接位置必须安装圆弧处理,不产生卫生死角。

1彩钢板墙体安装工序:

2.所有采用的彩钢板厚度为50mm,钢板厚度为0.5mm,空心玻镁夹芯。防火等级必须为A1级以上。

3.所有门上上部开玻璃窗,尺寸400 500米。

4.制水室在有门的墙上开玻璃窗﹔薄层室、天平室相对的墙上均开玻璃窗﹔标化室与备用间之间的隔墙上开玻璃窗﹔四楼小理化室与消解室之间的隔墙上开玻璃窗﹔样品处理室与C办公室朝走廊的隔墙上开玻璃窗。

 

二、实验室装修中吊顶部分

1二楼整体采用石膏板吊顶。

2三楼、四楼实验室采用优质50mm手工玻镁彩钢板吊顶,吊顶高度不低于⒉.6米。

3吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于 300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。暗龙骨吊顶工程的

吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

4吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨就经过表面防腐处理,木吊杆、龙骨应进行防腐、防水处理。

5饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。饰面板上的灯具,喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

6金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合、表面应平整,无翘曲、锤印。暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定。