人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少? 1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款: “需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ” 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款:

人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少?

1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款:

“需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ”

2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款:

“ 防烟分区的建筑面积不宜大于2000m?,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。”


一个是500m?,一个是2000m?,哪个才是正确的呢?

再仔细看《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款的条文说明,下图:

2.png

从条文说明中可以知道,这个条文是针对“走道”以及“房间”。因此,人防工程的地下车库的一个防烟分区面积按不超过2000m?才符合规范要求。


放水发电
2021年11月03日 07:25:52
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

回复
陆庭侯
2021年11月20日 23:47:24
3楼

嗯,分析的不错。首先GB50098-2009的适用范围详见其1.0.2:

本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程防火设计:

1

商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所和其他适用的民用场所等;

2

按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。

可以看出里面并未列举汽车库、修车库。

再根据其1.0.4:

人防工程的防火设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文解释中明确应符合GB50067-2014。

因此,地下人防地下室,平时汽车库防烟分区≤2000㎡,不存在异议~

回复
越学越迷糊
2022年05月27日 21:48:18
4楼
地下室一般没有6m高的吧,应该按500