单层钢结构是否需要考虑风振系数βz
爱妮妮
爱妮妮 Lv.2
2020年09月08日 13:27:53
只看楼主

60米跨度 ,最高点20米的一个钢结构储煤棚,结构形式是H型钢柱  空间拱形管桁架梁,自振周期0.9s是否需要考虑βz 。另外荷载规范8.4.2 中所说的柔性屋盖结构指的什么什么样的屋盖。像我这样的彩钢板屋面算柔性屋盖吗。

60米跨度 ,最高点20米的一个钢结构储煤棚,结构形式是H型钢柱  空间拱形管桁架梁,自振周期0.9s是否需要考虑βz 。另外荷载规范8.4.2 中所说的柔性屋盖结构指的什么什么样的屋盖。像我这样的彩钢板屋面算柔性屋盖吗。
hjh8033
2021年07月15日 18:53:34
1楼

依据荷载规范GB50009-2012第8.4.1条,本结构可以不考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响,此时风振系数取β(z)=1.0。你这个跨度60米的彩钢板屋面应该算柔性屋盖。

回复

相关推荐

APP内打开