减压阀该从那一层开始设置?
敏yiyi
敏yiyi Lv.2
2019年06月06日 10:42:28
只看楼主

在建筑给水系统中: 3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:    1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;    2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;    3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

在建筑给水系统中:

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

   1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;

   2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;

   3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

建筑消火栓系统中:

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

   1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

建筑喷淋系统中:

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

   2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;

  想问一下如何计算具体从那一层开始往下设置减压阀/减压孔板?

sailorshi
2019年11月27日 15:08:50
1楼
以减压孔板为例,要计算每层横干管接出的地方,设计压力值是多少,再确定减压后的压力(喷淋一般按40米左右),这样就可以得要需要减掉的压力。再用天正计算孔板孔径,(计算-减压孔板),计算后取整数。注意,孔板孔径一般不能小于管径的1/3,即150的管道不能用小于50的孔板。

无能为力啊

不是1/3,是30%。补充:管道直径要大于等于50才能用减压孔板。

回复

相关推荐

APP内打开