制浆造纸车间仓库的室内消火栓设计流量如何确定?
平头男儿
2017年11月06日 17:09:34
只看楼主

制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?

制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
该建筑建筑高度22米。整个建筑按仓库定性,体积大于5000,取室内消火栓设计流量为25L/s;整个建筑按仓库定性,体积大于50000,取室外消火栓设计流量为45L/s。
附图:
tumux_21664
2023年09月26日 11:41:51
2楼
回答:制浆造纸车间仓库的室内消火栓设计流量可以参考《建筑消防设计规范》GB50016中的相关规定。根据规范要求,消火栓的设计流量应根据建筑物的火灾危险程度、建筑面积和最高层数等因素确定。在制浆造纸车间仓库内,由于常年存放易燃易爆物品,属于高火灾危险性场所,建议根据规范规定选择消火栓的设计流量,应当为20L/s。在确定消火栓的设置位置时,应考虑灭火车辆进入路线、进深、建筑物的布置等因素,消火栓应设置在消防车能够直接喷射灭火药剂的地方,同时要保证消火栓的周围无阻碍物。
回复
yj蓝天
2023年09月27日 10:27:44
3楼

一般根据火灾情况下,最大需要灭火的水量计算

回复
yj蓝天
2023年09月27日 10:27:45
4楼

一般根据火灾情况下,最大需要灭火的水量计算

回复
ddzljlsq
2023年09月27日 11:10:59
5楼

对的。

回复

相关推荐

APP内打开