一、设计条件 某综合楼项目,地上24层,地下2层,建筑占地面积约3950㎡(68×58),东西北三面临近建筑和街道(基坑边缘距离围墙2.8—3.4m),不具备放坡开挖条件,南面为空旷地带,基坑支护方案采用直径800mm灌注桩(桩净距1.0m,深度11.2m)加锚杆施工(锚杆总共260根,深度8m)。基础采用大筏板形式,局部最大厚度2.2m,其余厚度1.5m,混凝土总量约6300m?,钢筋总量160t。
一、设计条件
某综合楼项目,地上24层,地下2层,建筑占地面积约3950㎡(68×58),东西北三面临近建筑和街道(基坑边缘距离围墙2.8—3.4m),不具备放坡开挖条件,南面为空旷地带,基坑支护方案采用直径800mm灌注桩(桩净距1.0m,深度11.2m)加锚杆施工(锚杆总共260根,深度8m)。基础采用大筏板形式,局部最大厚度2.2m,其余厚度1.5m,混凝土总量约6300m?,钢筋总量160t。
基坑开挖深度8.2m,地下水深度-2.6m,粉砂质黏土层,厚度12.4m,渗透系数0.8m/d。
工期为75天(从基坑支护到完成筏板基础浇筑)。
二、设计内容
1.完成基坑开挖与支护施工方案;
2.完成基坑降水方案设计(含计算过程);
3.完成大体积混凝土施工方案;