制冷装置中自动化仪表的取源部件安装注意事项
蓝精灵制冷课堂
2021年05月21日 16:12:01
来自于制冷技术
只看楼主

自动化仪表的取源部件,是指在被测的对象上,为了安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等部件。 一、安装取源部件时的一般规定 1、取源部件的结构、尺寸、材质和安装位置应符合设计文件规定。 2、设备上的取源部件应在设备制造的同时进行安装,管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时进行安装。 3、在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。

自动化仪表的取源部件,是指在被测的对象上,为了安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等部件。


图片


一、安装取源部件时的一般规定

1、取源部件的结构、尺寸、材质和安装位置应符合设计文件规定。

2、设备上的取源部件应在设备制造的同时进行安装,管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时进行安装。

3、在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。

4、在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。

5、对易受损坏的取源部件,安装时应采取防护措施。

6、安装取源部件,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

7、当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。

8、取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。

9、取源部件安装完毕,应与设备和管道同时进行压力试验。


图片


二、温度取源部件

在管道上安装温度取源部件,应符合下列要求:

1、与管道相互垂直安装时,取源部件的轴线应与管道轴线垂直。

2、与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件的轴线应与管道轴线相交。

3、在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件的轴线应与工艺管道轴线相重合。

4、取源部件安装在扩大管上时,扩大管的安装方式应符合设计文件的规定。


三、压力取源部件

1、压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。

2、压力取源部件与温度取源部件需要安装在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。

3、压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。

4、当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。

5、在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:

1)测量气体压力时,应在管道的上半部。

2)测量液体压力时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°?45°夹角的范围内。

3)测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°?45°夹角的范围内。


四、流量取源部件

1、流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。

2、在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段管子内表面应清洁,并应无凹坑和凸出物。

3、在节流件的上游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离应符合下列规定:

1)当温度计插套或套管直径小于或等于0.03D(D为管道内径)时,不应小于5D。

2)当温度计插套或套管直径在0.03D和0.13D之间时(本文来自蓝精灵商学院公众号),不应小于20D。

4、在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不应小于管道内径的5倍。

5、节流装置在水平和倾斜的管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:

1)测量气体流量时,应在管道的上半部。

2)测量液体流量时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°?45°夹角的范围内。

3)测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°?45°夹角的范围内。


五、物位取源部件

1、物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不应受物料冲击的部位。

2、内浮筒液位计和浮球液位计,采用导向管或其他导向装置时,导向管或导向装置应垂直安装,导向管内液流应畅通。

3、安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动。


六、取源部件安装后的质量验收

首先,取源部件的结构尺寸、材质和安装位置应符合设计文件的规定。在设备或管道上安装的取源部件,对开孔和焊接工作,检査其施工记录。取源部件安装完毕后,应随同设备和管道进行压力试验。


(本文依据国家标准和厂家资料整理)

相关推荐

APP内打开