任何设备使用的时间长了,都容易出现这样那样的问题,而闭式冷却塔作为大型设备使用个几年时间肯定也会出现一些问题,之前和大家介绍了几个常见的问题,今天冷却塔生产厂家无锡佳禾冷却就接着和大家分享下关于闭式冷却塔中常见的一些故障。1、闭式冷却塔布水管问题:冷却塔布水管容易发生弯曲变形、堵塞、腐蚀穿孔等问题。一般这类问题都无法维修,只有更换新的配件冷却塔配件维修。2、闭式冷却塔喷头问题:而头往往会因为一些杂物导致堵塞,采用铁丝清理杂物进行疏通即可,若因操作不当导致喷头断裂、损坏等问题,就必须进行跟换了。

任何设备使用的时间长了,都容易出现这样那样的问题,而闭式冷却塔作为大型设备使用个几年时间肯定也会出现一些问题,之前和大家介绍了几个常见的问题,今天冷却塔生产厂家无锡佳禾冷却就接着和大家分享下关于闭式冷却塔中常见的一些故障。
1、闭式冷却塔布水管问题:
冷却塔布水管容易发生弯曲变形、堵塞、腐蚀穿孔等问题。一般这类问题都无法维修,只有更换新的配件冷却塔配件维修。
2、闭式冷却塔喷头问题:
而头往往会因为一些杂物导致堵塞,采用铁丝清理杂物进行疏通即可,若因操作不当导致喷头断裂、损坏等问题,就必须进行跟换了。

3、闭式冷却塔填料问题:
填料常见问题有结垢、老化。方舟闭式冷却塔采用悬挂式填料,人工加以高压水冲洗结垢就可以,解决逆流塔填料清洗难问题,而如果采用原生填料,使用寿命在10年以上冷却塔配件维修,短期不xylqt.com会出现老化现象,对于老化的填料必须要更换,对于结垢或淤泥过多的填料可考虑清洗。
4、闭式冷却塔盘管问题:
闭式冷却塔盘管会在使用一定年限后穿孔,或者外表结垢,结垢严重的盘管会无法散热,对于已经渗漏的盘管,几乎无法维修,只有更换。对于外表结垢严重的盘管,可以考虑清洁或适当维修,结垢特别严重的盘管只能进行更换,一般3-5个月进行一次维护即可避免结垢严重问题,并且可以大大延长冷却塔使用寿命冷却塔配件维修。
今天介绍的四点可以说也是闭式冷却塔中比较常见的一些故障了,看下你是否遇到了呢,如果你还想了解更多关于闭式冷却塔故障问题的解决方法或者了解闭式冷却塔选型和造价的内容